Re:关于泄漏电流
引用第57楼chenlf于2008-10-17 13:15发表的 关于泄漏电流 :( R/ p7 F# k( j2 }8 }+ J& O5 _9 z. ]
关于这两个问题,其实已经有比较多的讨论,并且讨论的结果也基本得到公认。4 V, K$ T4 ~' K; e! T% _9 e
( N, p+ p, S( ?1 z与常用的产品安全标准(如60335,60950,60598)有关的问题,建议先参考《安全与电磁兼容》和《家电科技》两本杂志,它们会将过刊的文章免费在网上发布,也提供了比较好的索引。这样,讨论的问题也许更加有代表性和深度。杂志可以通过“安规网-〉认证工具” 找到相关网站的入口(感谢Fasten做了这么方便的一个门户网站!)。5 l3 N2 t; w5 K% s
* e- P+ ], v/ d* V0 I/ O附件是关于60335中泄漏电流问题的心得,谨供参考。其他相关文章非本人作品,且有网络著作权,不敢转摘,但在两份杂志网站都可以轻易检索到。 4 v5 | O: X% M. }" p$ d/ r
谢谢你的文章,我已经下载并读过,很好的论文,分析了IEC 60335-1 cl 13, cl16的泄漏电流测试所针对的不同目的。* q5 v2 m5 e! a
但是,请你看一下我提的问题:4 M& d' n w" O! K
初次级没有Y电容或者电阻,漏露电流一般很小,一般不超过0,01mA.0 H7 j$ O) }1 t2 ~+ x( F: ?
有了这些跨接原件后,测的泄漏电流(在这里或称接触电流)反而大了许多,经常会达到0,5mA以上。
$ `) ~% B) Y3 C3 z b3 U7 N为什么呢? |
|