[IEC标准产品] SELV不能接地的原因

  [复制链接]
发表于 2015-7-7 16:05 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
SELV定义就是在NC和SFC条件下,都能保持安全特低电压。
5 x: k/ @1 D1 z% J- T, ~! _- ~4 v1 y
如果在SFC下,初级电路BI短路,将高压引入接地的SELV电路。" z  N. E1 }% @& h5 T& j% c

9 p$ J  z. X3 b- d
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-7-7 16:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-7-7 16:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-7-7 17:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 09:24 | 显示全部楼层
要理解这个问题,从以下两方面思考:
  B: N! q. p% E6 H/ q( N1.首先要明白特低电压(几十伏)也是一个电压,也会对人产生电击,特别是人体出汗的时候;
$ g1 Y. w: o+ Z2 W8 i- O2.其次,从安全特低电压(selv)的隔离特性说起:电压是与市电隔离的,电压本身的高低,仅存在于电源的两极之间,与外界没有任何关系,即任何一极对外界无任何电压。若一边接地了,另一边对地就有电压了,人站在地上若触摸另一边,人体就可能会产生电流,若都不接地,则人体需同时触摸两极才会产生电流。$ y8 H$ N$ d9 E$ g0 K0 g4 @: n' A

点评

可能我没说清楚,或是不能让各位理解,再补充一下: 1。特低电压本身是否安全? 这个问题真的不好回答你。标准中特低电压要求小于42V,电工安全中要求是小于36V,机床电器要求是小于24V,哪个安全些呢,最终看实际  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:19
只能说从一个新的角度去思考  详情 回复 发表于 2015-7-8 21:55

评分

参与人数 3安规金币 +20 收起 理由
shouma25 -2 不好意思,本丝可以容忍错误理解,但是不能.
嘻嘻 + 20 有新义
zihwoei + 2 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 10:31 | 显示全部楼层
初级与地是什么绝缘! l! P0 `* @; F, H( N. Q$ _
初级与SELV是什么绝缘
5 \, p* d$ w9 Q5 [SELV如果接地了,会怎么样呢?7 k: H0 R  v6 A) q# Z( E: B
大家都被你误导了/ l1 u) }1 R' O" d5 k
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 10:53 | 显示全部楼层
wanaut 发表于 2015-7-8 09:24
: s9 s( l$ O, f9 k; H. r+ _要理解这个问题,从以下两方面思考:- _$ z6 W- C- G: V/ \# V
1.首先要明白特低电压(几十伏)也是一个电压,也会对人产生电击,特 ...

" R8 t& v! I9 M: a, ?& v! z/ b, D0 X& s補充一下:   在IEC標準中SELV的定義裏頭, 供電來源之一是經由Safety isolating transformer; 而Safety isolating transformer的定義只有提到一次/二次側之間的隔離, 定義中少了隔離變壓器最重要的安全特性: 二次側floating.  這重要的特性沒有在定義中出現而是寫在樓主問的條文中.  定義加條文兩者合起來 = 電工學中所稱呼的隔離變壓器;  碰觸這種變壓器的二次側中任一點都不會有危險, 因為你碰觸時該點的電位將會變成跟你一樣, 而因為你站在地上, 所以該點會變成0V, 同時因為變壓器二次側沒有接地, 所以不構成一條迴路, 也就不會有電流流經人體.  Floating的概念亦可以由乾電池來理解, 電池本身只有兩端有壓差, 當你將電池負極放在地上, 此時正極的電壓(對地)為1.5 V, 負極為0 V, 當你將電池正極放在地上, 此時負極的電壓(對地)為-1.5 V, 正極為0 V.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 21:55 | 显示全部楼层
wanaut 发表于 2015-7-8 09:24
" q6 Q( c  n/ F5 h8 p. q, p要理解这个问题,从以下两方面思考:  w7 A* K" |8 x4 [4 K' o  f/ n( K' \
1.首先要明白特低电压(几十伏)也是一个电压,也会对人产生电击,特 ...
- U/ S5 H$ O9 F# T
只能说从一个新的角度去思考
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-7-8 22:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 09:05 | 显示全部楼层
PELV要求DI或者RI或者BI加screening的目的是PELV电路并非处处都满足接地连续性的要求,一旦BI失效,PELV电路仅仅接地的负极能保证对人的安全,正极及其它部分都不满足接地连续性的要求,所以要求DI或BI,或者BI加screening防止其它地方被触及。

点评

这个说法是没问题,但隐藏的含义就是说这些绝缘或隔离仅仅针对的是危险电路,像其他SELV电路就木有必要了对吧?  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:17