安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 湖北人
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] SELV不能接地的原因

  [复制链接]
41#
发表于 2015-7-9 15:59 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48 9 @; q; d! t- e, J# }1 k& X* h
你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...
/ e! l" x. l. O+ A$ O& u
产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

42#
发表于 2015-7-9 16:10 | 只看该作者
zihwoei 发表于 2015-7-9 14:35 + T0 ]  |; G8 k+ Y
其實樓主看了這串討論之後, 去了解一下(電工學裡)隔離變壓器的安全機制說明, 就能夠了解IEC 60335這本安規標 ...
" z% l2 n6 {) o6 e4 \
楼主所说的是SELV不能接地,而你说的是二次侧不能接地...
$ R4 x  b$ L7 N! \7 B* J. qSELV可不等于二次侧哦,一类设备的二次侧就是接地的..

点评

SELV一定是二次侧。。。 一类设备的二次侧不一定接地。。。 注意950的定义啊,335没定义就不提了  发表于 2015-7-9 16:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

43#
发表于 2015-7-9 16:15 | 只看该作者
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。/ ]5 i8 |' A' n# D% J& w4 @& m" k
所以讨论电动工具的那位可以休息了。

点评

SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV... 一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃 另外2.7.  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

44#
发表于 2015-7-9 16:16 | 只看该作者
本帖最后由 zihwoei 于 2015-7-9 16:17 编辑
1 E4 E) Y! s5 N; A* k
craigyu 发表于 2015-7-9 15:59 1 v8 Y6 P. ^; P( m! U
产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
% ?: `) V! k8 U' g1 b: ]
其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

点评

OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

45#
发表于 2015-7-9 16:22 | 只看该作者
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:16 $ k* ?5 `" P0 w3 i
其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

$ O# h6 G0 [: v& c9 b' TOK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来
回复 支持 反对

使用道具 举报

46#
发表于 2015-7-9 16:33 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-9 16:15 , f# a9 x! ^+ _8 F+ w8 v8 B
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。+ U- c" m$ ?5 v' x! G
所以讨论电动工具的那位可以休息了。

* Y1 ?' x* k1 `+ _8 C/ w+ k! |) sSELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...- ^( x% }* T+ e/ l- l/ p
一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃( u. m$ ]9 T; H+ s
另外2.7.1 unless后面跟的是PELV啊,其实这个问题又回归到SELV接地后算不算PELV上来了

点评

SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV 一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

47#
发表于 2015-7-9 16:36 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33 : {+ A: J' E/ F% F& K
SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
2 c* J+ {  a; m$ S一类设备二次侧不一 ...
9 g* x+ W/ U2 @, O! R
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
6 w" F- P  z; S/ Q+ Q1 B& d一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

点评

不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

48#
发表于 2015-7-9 16:40 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36
! w( n$ @( q; A+ |% `# N% vSELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
2 v2 e- }$ y/ F9 M一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

$ G/ ~# [) v5 J' o不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的

点评

靠,我果然还是晕了  发表于 2015-7-9 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

49#
发表于 2015-7-9 16:41 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36
" \4 w  N1 B5 X  {9 _SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV7 C4 C% G6 T4 g  C0 O$ |
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

1 V$ H: [+ |/ a! U請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?  

点评

不满足且输出可触及会产生危险的时候才不符合标准要求  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:46
从标准字面理解,不符合  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

50#
发表于 2015-7-9 16:43 | 只看该作者
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41
9 u! G) I7 G$ X. D+ h9 }* ]請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?
$ G) f) X' w9 m+ ^/ F
从标准字面理解,不符合
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-6-11 18:58 , Processed in 0.132279 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表