不同的安规标准对距离要求不一样,保险丝后L线与N线的距离有的标准有要求的,如加拿大(CSA C22.2 NO223)。
# A! `* M+ g; V. \/ n; \ EN60950 L-N fuse前爬电>2.5mm 空间>2.0mm,fuse 后不要求,P-S 爬电>6.4mm 空间>4.0mm(视测试电压而定): X; k2 P% ?& B0 p2 O
EN60065 L-N fuse前爬电>3.0mm 空间>3.0mm,fuse 后不要求,P-S 爬电>6.0mm 空间>6.0mm6 U$ G4 h0 P* o. g
EN60601 L-N fuse前爬电>4.0mm 空间>4.0mm,fuse 后不要求,P-S 爬电>8.0mm 空间>8.0mm- M8 k1 ~# N( p% V
UL1310 L-N fuse前爬电>4.8mm 空间>4.8mm,fuse 后不要求,P-S 爬电>4.8mm 空间>4.8mm(没有开孔)! e$ V( a. M, `/ h, j
* u* _7 u) \7 `( {- T) I 如有不对请指出,共同学习。 |
|