1 m$ ~& W5 ]2 t越来越有意思了,
4 w# V; Z1 p* F先看下定义/ _8 v( p j: C- u1 t
protective earth W( e/ d; o3 R" f1 j( H* G/ L
terminal to which are connected parts which are connected to earth for safety reasons* c' v) K: L/ ~* ?
9 {9 [) u1 Q, s1 C9 `7 @! M提到safety reasons,其中一个都明白的 这个protective earth terminal 接到金属外壳沟成一类灯具,
& j1 w5 Y8 B" R但还其它原因,比如接到Overvoltage protective devices
% M5 h" w: A- z0 ~! BOvervoltage protective devices shall comply with IEC 61643-11. Over voltage protective2 ^0 C8 e( Z, A. }
devices which are external to controlgearand connected to earth, shall be used only in fixed% F; i' `, s6 X9 @$ L: C
luminaires and connected only to a protective earth. 但这种情况绝对不是 构成一类灯具
, }4 Z/ h$ n' x y% V( ~; I- e, T5 L" A: G+ [
有人想到保护接地,就想到一类灯具那种结构是有错误的,一类灯具有保护地没错,而保护地要接到金属外壳,
& R( H# O+ b2 R' q" U l0 e有保护地不一定一类灯具,保护地可以用在除了形成I类灯具外的其它safety reason.
$ u7 s' c! N# Y# m) F% m5 W* t" I C
I 类, II 类 是按照防触 电来分的,就是你上面所说
B4 N2 M5 s. RII 类灯具并没有说没有保护接地,只是说了不能有用保护接地用防触电的相关规定 (可以有,不要用于定义中防触电就就可以)7 ^$ G! j. M F
5 U" e2 e$ j) K: c9 p4 w
上面有的观点说,有地线就一类,更错了,那功能接地,through wire 带地的二类灯具,好像就没有似的
+ Y' e6 i0 v9 E/ f0 o8 G" d c1 O' ^* r* S: k! C
/ P8 j. x* G, q( y8 i; D9 U, S2 D
路灯厂 一般是金属外壳,原来是一类,带SPE (小四方那) ,这个要接保护接地,想改成二类灯具,这个SPD 需接保护地 (金属外壳不接到这个保护地了), 这个时间,我想就应该是 二类灯具,一类结构吧
) t/ e& _4 M& }; n7 ?
& l' c# _: o. C0 \0 s0 i, z* k- {) F0 y$ ]8 u0 y
|
|