[电源产品] 看到山炮和Jsspace讨论的那个关于电气间隙的问题,我疑惑了。

  [复制链接]
发表于 2016-6-14 15:28 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
xidua-10 发表于 2016-6-14 14:57
1 s* e8 W$ l! _6 j; H0 j他说的是不是工作电压,是AC mains supply,应该不能这样吧

, d3 s' _5 D2 C* }: x怪我咯~ “峰值工作电压”又没说是哪的工作电压...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 15:32 | 显示全部楼层
我看的也是4.6

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 15:37 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2016-6-14 14:13 7 Q; O% j! V, [) S, o4 b( ]
这里面有我的名字,我不得不回复,你这是赤裸裸的绑架,你知道么?) Y' o6 {! ^/ @" k
我看到GB8898第13.3.2注5有说明,电压应 ...
# _/ U, L3 z7 E2 B! k
版主弱弱地问下
4 _0 u( B# g! P, o按95要求如果产品输入电压低于300Vrms,那电路里的限值都应按2K+2L 那岂不是跟65的要求不一致了?
( L8 d# ~2 @2 ^) o5 T, ?1 F另外,95跟65都要合并到一起了,那是不是按严一点的判了保修?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 15:39 | 显示全部楼层
这里讨论的是8898的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 16:05 | 显示全部楼层
总算弄明白了,你那用法本身就不对“按我的理解,根据标准要求,是应该表2K+2L的值。工作电压640V, 在表2K的要求,按内插法算出来是5.3mm, 再加上表2L的要求值0.6mm, 一共就是5.9mm. ”----产品输入电压小于300V用表2K里小于峰值420V一栏为4.0mm + 表2L(利用内插法算出640V对应的值)!绝对的!

点评

表2K你凭啥用的是输入电压而不用测量电压? 这个有依据吗?  详情 回复 发表于 2016-6-14 17:08
“产品输入电压小于300V用表2K里小于峰值420V一栏为4.0mm ” 为什么用420V而不是用640V?  详情 回复 发表于 2016-6-14 16:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 16:24 | 显示全部楼层
hitbanch 发表于 2016-6-14 16:05 ( P# h6 I) f. j1 r+ X
总算弄明白了,你那用法本身就不对“按我的理解,根据标准要求,是应该表2K+2L的值。工作电压640V, 在表2K的 ...
0 ~/ L  x# x$ j- r. W0 g( |5 p
“产品输入电压小于300V用表2K里小于峰值420V一栏为4.0mm ”% i' q( S  |2 `& u; y
为什么用420V而不是用640V?

点评

产品电源输入不是640V啊,这里的640V是测量的---个人理解如变压器初次级间的工作电压,但电源输入可能为100-240V而已  发表于 2016-6-14 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 16:44 | 显示全部楼层
普达措的彩虹 发表于 2016-6-14 11:33
; k5 `" e+ _7 V' Y- q4.6应该是 查表2k 420那一行对应的4.0+表2K 0.6 =4.69 Z! I+ _$ {3 N& }
5.3是查表2K  420和840那一栏内插法 4.0和6.4内插而来 ...

6 s1 r0 q0 d' A; y% F, p按照95的话我也觉得是4.6

点评

我倾向的也是4.6mm,实际上我做能力验证的上报的限值也是4.6mm,但是我找不到很好的支撑理由。  详情 回复 发表于 2016-6-14 17:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 17:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 af204 于 2016-6-14 17:08 编辑
. C7 ?! k- N8 R
$ b; `, Q1 u5 Y同样有J哥的疑问; E8 z( A% d4 a) X0 X
表2K里,有"如果峰值工作电压超过交流电网电源电压的峰值,那么允许在最邻近的两点之间使用线性内插法",
8 X, z( b6 _' ]' M峰值工作电压:640V,交流电网电源电压的峰值:1.414*230=325.3V! z: v0 Y9 }# [. r8 V" f
表2K注a,如果峰值工作电压超过交流电网电源电压的峰值,见2.10.3.3b)相关的附加电气间隙,也就是表2K+表2L! k8 l, }# f2 K! T

  E4 O' v. M. a2 Q只是不明白,为什么不用内插法?而且峰值是640V,为什么不用840V那一档,要用420V那档呢?

点评

不用840V那一档倒还好说,关键是为什么不直接用640V去判断?而要用电网电源的420V?  详情 回复 发表于 2016-6-14 19:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 17:07 | 显示全部楼层
313526924 发表于 2016-6-14 16:44
8 O3 s0 Q& _) K按照95的话我也觉得是4.6

  Z& A$ n. M1 p- h% i4 j我倾向的也是4.6mm,实际上我做能力验证的上报的限值也是4.6mm,但是我找不到很好的支撑理由。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 17:08 | 显示全部楼层
hitbanch 发表于 2016-6-14 16:05 9 \3 X/ f) y3 t. z- G
总算弄明白了,你那用法本身就不对“按我的理解,根据标准要求,是应该表2K+2L的值。工作电压640V, 在表2K的 ...
, C/ H& f* W, J# _6 ~
表2K你凭啥用的是输入电压而不用测量电压? 这个有依据吗?

点评

只能说按我的工作经验是这么判的,至于依据从何而来没深究过,反正这样用就没错... 要是论坛里有人可以找到出处自当好好收藏下咯,哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-14 17:17
回复 支持 反对

使用道具 举报