发表于 2014-5-12 16:16 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
这是俩个问题:+ A6 k: {7 e) T- N
1.变压器的次级部分是否可以直接接触?如果可以直接接触的话,次级跟初级只满足基本绝缘,不符合标准要求的双重或者加强绝缘要求,则此结构不满足, b! p% V8 C& ^+ S& O
2.变压器的次级部分不可以直接接触的话,则次级的绝缘可以满足要求。但初级是否满足要求,无法判断
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
 楼主| 发表于 2014-5-12 16:18 | 只看该作者
craigyu 发表于 2014-5-12 16:07 + |) i/ L" S* k/ r9 z+ P
accessible part 是非导体呀,没有电压,也不算保护阻抗呀,就是BI+SI
' x2 k+ J( T. D  h
5V电路有电压啊,你把我的图上想象的再恶劣一点就是直接5v电碰到外壳塑料。就是BI+5V带电部件+SI,这种情况行吗,应该是BI+5V带电部件+BI啊

点评

见21楼。 电碰不碰到塑料又有什么关系,塑料又不导电。 这样想吧:其实单一绝缘,可以算作是安全的,之所以需要双重,是考虑单一失效。这个5V,一定程度上已经安全了。不要觉得单一绝缘还是危险。  详情 回复 发表于 2014-5-12 16:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2014-5-12 16:26 | 只看该作者
tiny 发表于 2014-5-12 16:18 9 q5 ^! e9 s' U& v. K
5V电路有电压啊,你把我的图上想象的再恶劣一点就是直接5v电碰到外壳塑料。就是BI+5V带电部件+SI,这种情况 ...
7 Y/ C' |9 R* x3 P/ ?! }
见21楼。; _/ u1 F2 G' F2 K4 u
) q  s8 z' o9 Y" Q: Y8 _* |
电碰不碰到塑料又有什么关系,塑料又不导电。
, c+ B( z+ K# |这样想吧:其实单一绝缘,可以算作是安全的,之所以需要双重,是考虑单一失效。这个5V,一定程度上已经安全了。不要觉得单一绝缘还是危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2014-5-12 16:50 | 只看该作者
ID长就牛b 发表于 2014-5-11 19:13
( z( d! X* k+ ~, T& i没基本绝缘哪来的附件绝缘
$ S( h  S, P# G# p0 O
斑竹,我明白炮哥的意思,但是哪有满足附加绝缘之说,那肯定里面有基本绝缘了,有基本绝缘加附加绝缘,双重绝缘就合格了,哪来的问题呢

点评

变压器满足基本绝缘跟 它的后端有半毛钱关系呢,如果这是一个在PCB板上的电路  详情 回复 发表于 2014-5-12 17:04
为什么没有满足附加绝缘之说?变压器是基本绝缘,后端满足附加绝缘,没有问题  详情 回复 发表于 2014-5-12 16:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2014-5-12 16:54 | 只看该作者
ID长就牛b 发表于 2014-5-12 16:50
, O% G' N& y% Z: U斑竹,我明白炮哥的意思,但是哪有满足附加绝缘之说,那肯定里面有基本绝缘了,有基本绝缘加附加绝缘,双 ...

; Q7 i# B3 A" v1 t/ g7 _0 I为什么没有满足附加绝缘之说?变压器是基本绝缘,后端满足附加绝缘,没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2014-5-12 16:59 | 只看该作者
需结合此变压器的用途一起考虑,如是II类变压器,独立使用,则5V输出插口处的结构及引出线需满足II 类的要求。
: m  {2 J+ g3 L/ F3 q如是用于其它产品中,则需联系产品标准评估。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2014-5-12 17:02 | 只看该作者
tiny 发表于 2014-5-12 16:18 ' h, t, t& c6 E  c: }0 G
5V电路有电压啊,你把我的图上想象的再恶劣一点就是直接5v电碰到外壳塑料。就是BI+5V带电部件+SI,这种情况 ...
$ U/ _& m9 }. c" v9 r
问题的关键就是次级是不是算带电部件,如果属于带电部件,那么它和易触及的部件之间就必须要是加强绝缘或双重绝缘,按贴主的表述的话就不合格了。如果不属于带电部件,那么按贴主的表述就是合格的。

点评

完全正确,因为按照60335的定义不满足8.1.4,5V电路该不该当做live part,问题的核心就是这。  详情 回复 发表于 2014-5-12 17:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2014-5-12 17:04 | 只看该作者
ID长就牛b 发表于 2014-5-12 16:50
' N! O8 {8 E! t斑竹,我明白炮哥的意思,但是哪有满足附加绝缘之说,那肯定里面有基本绝缘了,有基本绝缘加附加绝缘,双 ...
# H6 N2 N# L# B. g, {( c1 C
变压器满足基本绝缘跟  它的后端有半毛钱关系呢,如果这是一个在PCB板上的电路

点评

楼主举的这个例子里面,后端导体必然是不可触及的  详情 回复 发表于 2014-5-12 17:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
 楼主| 发表于 2014-5-12 17:08 | 只看该作者
ningshunchi 发表于 2014-5-12 17:02
2 W) t* x  f1 L  i( ~问题的关键就是次级是不是算带电部件,如果属于带电部件,那么它和易触及的部件之间就必须要是加强绝缘或 ...

/ d! Z( m$ J5 ^& y完全正确,因为按照60335的定义不满足8.1.4,5V电路该不该当做live part,问题的核心就是这。

点评

楼主,你举的例子里,输出部分是有附加绝缘的,那必然不是导体,非导体为什么要用8.1.4  详情 回复 发表于 2014-5-12 17:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
发表于 2014-5-12 17:19 | 只看该作者
ID长就牛b 发表于 2014-5-12 17:04 ( g4 m% n, |  f
变压器满足基本绝缘跟  它的后端有半毛钱关系呢,如果这是一个在PCB板上的电路
5 ^8 [9 L. x2 g+ E% B/ a+ @
楼主举的这个例子里面,后端导体必然是不可触及的
回复 支持 反对