广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 tiny 于 2014-5-13 15:43 编辑 . |8 \! C* i! N! Q% z  j
! q  i, t' Z" @! t- X
有个产品通过变压器(变压器不满足加强或双重绝缘,但是主次级满足基本绝缘)降压,次级电压5V且与所有其它带电部件满足基本绝缘要求,该次级部分与可触及外壳满足附加绝缘。问题这种结构满足要求吗。
; T! A4 O0 n! Q8 e& y. D+ d% X
! t" b/ _+ b! U, G! Y6 t有两种观点,一)次级部分不是满足8.1.4,所以算作live part。因此与外壳不满足双重或者附加绝缘,结构不合格。  W$ T. d1 \2 s3 i. V- L+ n, d: i
                    二)也有人认为外壳与变压器初级满足附加绝缘+基本绝缘满足要求。结构可以接受,- c  ^' H+ I8 F) v+ I; Y4 I  `8 ~" I
) p3 J! o( S/ R0 y
大家怎么看。
3 A8 A. h# R4 M! Q8 A# f; |" H

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2014-5-10 11:59 | 显示全部楼层
结构不合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 13:18 | 显示全部楼层
结构合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 15:06 | 显示全部楼层
你描述 的一点不清楚,,很容易让人误解,建议楼主上传图片上来,另外从字面理解:两种观点都在扯淡,片面回答完毕,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 16:33 | 显示全部楼层
该次级部分与可触及外壳满足附加绝缘,,,这个你是怎么知道的,

点评

这是给定的条件。。。,,,  详情 回复 发表于 2014-5-10 22:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-10 22:11 | 显示全部楼层
ID长就牛b 发表于 2014-5-10 16:33
' g( @7 }3 E7 J" ~. w+ T$ L该次级部分与可触及外壳满足附加绝缘,,,这个你是怎么知道的,
' x% B7 Q4 z) D
这是给定的条件。。。,,,

点评

没基本绝缘哪来的附件绝缘  详情 回复 发表于 2014-5-11 19:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 22:18 | 显示全部楼层
外壳与变压器主级之间有基本绝缘+附加绝缘,满足要求。
6 ]% X! r8 ~0 U* m. m9 u; T% n5V电路部分与外壳之间,有空气层做基本绝缘,外壳做附加绝缘,没有必要用8.1.4考核

点评

对的  发表于 2014-5-12 16:14
可能是我说的不清楚,5V电路部分与外壳之间仅满足附加绝缘,不满足加强或者双重绝缘!  详情 回复 发表于 2014-5-10 22:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 22:42 | 显示全部楼层
结构合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-10 22:53 | 显示全部楼层
阿宁 发表于 2014-5-10 22:18
+ C; O* ^) T- \; d4 ?) }+ O外壳与变压器主级之间有基本绝缘+附加绝缘,满足要求。
! ~8 S) \: G0 g, b  `: }5V电路部分与外壳之间,有空气层做基本绝缘,外壳做 ...
- O0 k0 k) [; C0 F
可能是我说的不清楚,5V电路部分与外壳之间仅满足附加绝缘,不满足加强或者双重绝缘!

点评

那5V部分应该算是ELV电路,家电里面是没说明白怎么判断。参见4943中对ELV电路可触及性,触及ELV电路的基本绝缘的固体绝缘,判为不合格  详情 回复 发表于 2014-5-11 00:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-11 00:27 | 显示全部楼层
tiny 发表于 2014-5-10 22:53
; J  ^  }# q2 m, l, b8 r4 f: V2 Y可能是我说的不清楚,5V电路部分与外壳之间仅满足附加绝缘,不满足加强或者双重绝缘!

( k8 |* K) E2 r那5V部分应该算是ELV电路,家电里面是没说明白怎么判断。参见4943中对ELV电路可触及性,触及ELV电路的基本绝缘的固体绝缘,判为不合格
回复 支持 反对