前天我们实验室外审,关于接地电阻测试的不确定度被开了个不符合项,现在就头疼了,这个不确定度怎么整改啊。
$ g5 r- _" g( w# j4 A+ X( _我们之前的报告正文如下:0 S+ G$ a2 n5 W8 ?
2 j1 V0 A+ e3 C+ k
测量不确定度的评估: 1. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。 2. x值的不确定度使用A类评定。使用的样品为未知接地电阻阻值的样品,每次测量均重启仪器电源,重新接线。每次测量时间间隔10mins,排除因仪器和样品温度升高对电阻值的影响。 3. 测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ; u(x)=s(x)=0.148 mΩ, urel(x)=0.148/11.14=1.32% 4. 仪器的示值误差使用B类评定。校准证书标定的仪器的扩展不确定度为:U=1%,k=2。 urel(Δ)=U/2=0.5% 5. u2rel(y)=u2rel(x)+u2rel(Δ)=0.54%,y值的相对合成标准不确定度为 urel(y)=0.54%。 6. y值扩展不确定度的简易评定:Urel=kurel=1.08% (k=2)
4 H. f$ k. w# @ V: A! y
" u3 j% i& ?& `6 K* ?0 p上面文字是我们的方法以及内容,请各位专家指导指导,这样做是否合适?
0 W! ~, `, g1 V& J当时的评审老师说我们没有把所有的因素算进来。比如:外界环境,测试设备的电源,以及其他的因素,我只考虑 了设备以及测试方法的不确定度。; i+ C; k/ x @9 s+ U: i3 Y
请各位帮帮忙,指导指导!