有限公司提供:
实验室审核的时候,不确定度报告被列为不符合项。6 g; ~0 Q/ d4 P2 Q. U
小弟才苏学浅,对不确定度一窍不通(老师的评价)。
* m7 q9 X& C* c1 @& |现在论坛向各位寻求帮助。
$ s, b7 v$ q- A& u% A哪位有这个专业的接地电阻不确定度报告(这个老师对不确定度非常专业,是行内的专家)。麻烦帮忙!不甚感激!
  c* R8 c& ^4 B$ k, _( M因为不能出现邮箱地址,所以如果哪些愿意帮忙,麻烦个信息或者留言,我把地址发信息给你。
2 Y* _( [! e/ @6 t9 W谢谢!/ P! d, \# ?- N3 g0 ?: n# F
沙发
发表于 2013-5-8 12:21 | 只看该作者
google,baidu先
板凳
发表于 2013-5-8 13:09 | 只看该作者
提起不确定度,头疼
地板
发表于 2013-5-8 15:09 | 只看该作者
随便下载一份,有就最好,没有就照着画,可别拿了检定的就是了。
5#
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:41 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-5-8 15:09 - [1 w- \2 e* a5 b7 _
随便下载一份,有就最好,没有就照着画,可别拿了检定的就是了。

: M; x1 m, @2 X' L* f我照着画了,可惜还是说有很多问题。
6#
发表于 2013-5-9 11:28 | 只看该作者
要不把照着画的报告上传下,大家看下,给点建议
7#
发表于 2013-5-9 11:30 | 只看该作者
国内比较老的前辈都是搞误差的,现在对测量不确定了解比较好的,感觉还是在30-40这个年龄段的
8#
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:33 | 只看该作者
barryyan 发表于 2013-5-9 11:28 " w" X" Z, y" ~' @: ?1 \+ D' ?9 M
要不把照着画的报告上传下,大家看下,给点建议

( D# a% F8 S$ l2 a5 e' c! P3 n8 }测量不确定度的评估:
/ o# w$ Z" r$ r7 U1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
) Y2 O4 P1 Q; e& {1 [2.        仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。; s1 L' g3 G) ]/ {- i0 @
3.        建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。; k: n9 {2 t; b5 X
4.        接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。# z1 E' K+ T# t8 K7 b: J  o
5.        对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;; Y, B" Q, N9 a# p
u(x)=s(x)=0.14mΩ。
3 c# ^' l5 `( p7 F$ h/ j: r6.        仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。7 v( @+ p1 X, j- J7 v3 v3 k
序号        来源        分布类型        符号        U(r)/mΩ
6 {, [  b1 I1 f0 z* Z: _1        读书重复性        正态        u1        0.1486 N( A. s7 E* T$ m5 o
2        仪器误差        矩形        u2        1.7$ p3 m7 }+ d8 R4 z$ q  ^+ b1 C
" N0 I- q$ M) q# z
7.        合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
# n- s# v8 e6 b" J. u+ R7 ]8.        扩展不确定度:根据CX9933X接地电阻测试的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。; o. ?9 g- x1 i* O# ~
9.        测量不确定度报告:测量仪器CX9933X,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
0 d# H$ {% O! ]8 N$ d; t: M; p0 H
请大家看看问题。谢谢!, D9 u4 P9 ^/ i$ k* F/ P. X  t; N
9#
发表于 2013-5-9 13:53 | 只看该作者
本帖最后由 barryyan 于 2013-5-9 13:55 编辑
+ f6 u/ t2 Q$ L' b" ]
ok_hmh 发表于 2013-5-9 13:33
, g- s. V+ ~! O测量不确定度的评估:3 w3 z; X8 t, ^" X7 t3 U0 Q% R
1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
# `- T# g& Z1 C& P& F* I/ T1 N( r- w. W  k2.        仪器的使用温度范 ...

* [# ^( n' j$ c8 ]- ?6 y  ]3 C
个人意见,仅供参考:
/ ]9 T" C( U5 f% C: I1. 你的模型建立有问题:R=U/I+Δ,你用这个公式会更清楚发现不确定度的来源
- }2 n- |9 M4 T& i7 |- B& g& y7 {( c2. 测量不确定来源不足:  温湿度、导线、设备等
9 U- a7 G* m4 v7 s% U9 }3. 定义混淆或缺失:y=x+Δ中对X的定义;仪器校准后的扩展不确定度的导入使用问题;自由度等, r& T4 Z0 H3 B- _. t
4. 思路不清晰:点8提到扩展不确定度是3.46,而点9就成了1.739 @7 U" t& V/ s7 m) e: u
5. 反推:11.14的测量值,3.46的扩展不确定度,这个波动范围很大。一眼都能看出评估有问题
10#
发表于 2013-5-19 19:48 | 只看该作者
有没找到?可参考CNAS-GL08中的例子

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
ok_hmh + 4 赞就一个字!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 04:59 , Processed in 0.076985 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表