楼主 |
发表于 2013-5-9 13:33
|
显示全部楼层
barryyan 发表于 2013-5-9 11:28 / U# J/ b* ~4 @+ T1 c$ F
要不把照着画的报告上传下,大家看下,给点建议 $ y0 u2 i b" C& D
测量不确定度的评估:# d+ w6 M: \; G% M) i* C
1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。! l# N& W+ C7 `' b6 k) M3 `
2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。/ ~0 ?/ S% W' E: N! _ P6 S
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。- x0 h4 G& e3 Y6 e+ m
4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。0 G( z9 y& w6 H, j
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
! J7 ?; F' @4 _8 P% ?. q" uu(x)=s(x)=0.14mΩ。8 I# r* k' P2 i, o q1 {# z. Q, N1 z
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。% |4 t9 J/ N/ j6 ~0 I/ l( V4 N
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ
% M2 G# K7 D$ y1 读书重复性 正态 u1 0.148
0 u& p! L) W# W4 Z5 ~2 仪器误差 矩形 u2 1.7
2 N+ E3 ?# ~: L1 x Z
; u( j6 ~# n# e7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
. V2 s0 H" O3 C8 V# Q" l d8. 扩展不确定度:根据CX9933X接地电阻测试的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
: b0 D3 B' b) t3 ^+ x- B* b9. 测量不确定度报告:测量仪器CX9933X,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
' j! i) y7 Q. q+ j6 {- u `
5 g8 `1 y0 Q1 m% }2 p请大家看看问题。谢谢!! D' Q- [5 }: @( ?; y1 {
|
|