楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑 4 l7 `3 G% H1 o/ H
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23
- G: f3 Y1 f @- Y' L. t我觉得考虑这几个方面就足够了
+ E( g5 ]$ ~% o/ b# i- l1。环境,在许可范围内,可忽略
/ o2 _3 C S% H, B; A4 I0 k1 E2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
( a3 a) E' ~* _
; A/ [, e" b; k: A& O谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!+ p3 f! n; ~- S) K* ?) A% F3 ~' ]2 \
在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:: W# k6 [4 p6 l( G! }* X1 L6 B# U" n
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;
8 x" o/ t9 _7 e% `3 d! f+ ~+ j2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
7 z! `2 r+ |+ }6 }' h7 e3.在相同条件下重复观测的变化;
7 ?( b e# V, Y* x6 ~分析人: 日期:: j% V. L& D0 I% }+ H+ F4 P3 c# F
测量不确定度的评估:
8 ^1 G2 ]/ B$ ~4 ^" }1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
7 ~" T# T5 x8 v+ {1 c4 W2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。: K) Y# y. m( T' t% m+ q
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
! s( C) v; T1 `$ ~$ M4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。) ]6 h$ d2 |; D; k5 l
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
\9 [+ c5 |7 Pu(x)=s(x)=0.14mΩ。
+ A% Z' D! D$ [' w6 N% ?6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
, T# R4 N% V. i9 ^序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ9 v+ M* Q* B% x. L/ o3 _9 u
1 读书重复性 正态 u1 0.148
$ k/ M; m% j! m7 @0 F2 仪器误差 矩形 u2 1.7& l2 o1 x# a0 H, D
. ]3 M9 |4 P; c
7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ# Y/ G3 P% m2 ]0 E$ Z9 U8 c2 v
8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
3 Z9 `# ~, C7 x9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。6 n( m8 p. }& T; X/ g7 D
5 q" S) V- ~+ T% p! y% l" f评估人: 日期:
4 N% \! C x! Y& h3 U, \ |
|