楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
* u' y5 {- l7 j: v: K, p- Ucraigyu 发表于 2013-3-12 23:23
1 _) }6 I0 P& F/ \我觉得考虑这几个方面就足够了
1 s- x; w3 k0 c* v& g1。环境,在许可范围内,可忽略
' _; [' |- A6 m% f2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
9 q$ z4 u. L1 i/ f4 }" l; L0 S% I
" C/ n! R7 ]! O/ e5 x0 W+ p谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!6 R" K: y2 i; B; Q% r+ n! r
在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
A3 [) I" Q% w6 J! `, I1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;6 z/ f( t4 W$ y) t
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
5 j6 e( |- U ?3 o" S' j3.在相同条件下重复观测的变化;1 ?7 Q3 ~2 M% W6 J( z* B
分析人: 日期:) D& d5 @/ p2 |
测量不确定度的评估:
, z$ }/ H( s% O1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
. G& a/ `+ ~$ G. `+ B3 Q, L2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
! }7 h, v& F; n3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
2 [" h" K$ E3 h& x4 B9 c; [* ?4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
+ }$ y% B" [* u) B! _5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;3 G0 X1 `% l" ^7 {, |+ W
u(x)=s(x)=0.14mΩ。
$ y$ y+ G+ N( U7 \4 t6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
" P4 z0 `" |' j$ I4 q0 v序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ
1 S& o3 z L' v# S! e1 读书重复性 正态 u1 0.148
}5 e( E; A2 |8 [* ~5 l2 仪器误差 矩形 u2 1.7
0 L! u( W. _8 `# _2 Q: I- k0 q
* G. `3 H) m; e7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
/ @0 K- r5 [. ?" l8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
% R6 j! L* A+ r# A1 Z" Q5 D! q9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
! I% U% y$ X+ g g/ ?% T' L6 i, F) Q5 e; C) \
评估人: 日期:2 |6 S0 Q8 e" a) i
|
|