用多少值來判定? ; _0 r# M3 @* R6 h5 \1 l6 Z
这个问题是在高功率密度产品中经常遇到的问题,根据多年和认证工程师的沟通,目前我是这样处理的,5 c. Z0 o, P0 u% J
85度是ambient是继电器的允许环境温度,class F是里面线圈的绝缘等级,3 n$ c4 e# N# T3 i" K N) N
如果是继电器单独做測試,可能是放在离继电器5mm的距离来測試环境温度,当继电器放在整机中的时候,这是很难办到的。这时只有測試继电器外壳的温度,如果可能请把线圈的温度一起測試。8 k v" r" ?- B; s3 _+ P
! Z2 f5 {+ f8 V3 ]1 W如果測試结果外壳的温度小于85度,肯定没有任何问题,按照85度判断就可以!' t B3 F+ b3 k2 ^, ]# G0 m7 N
' U5 }( y0 F) w0 }
如果測試结果表面的温度大于85度,这个时候要看继电器的认证測試报告,看一下外壳材料的温度限制是多少,同时还要判断线圈的温度有无超过classF,如果这两个都没有超过,应该判pass。如果超了就需要更换继电器,高温的继电器价格很贵的啦!! |; a- e2 ^( n }5 C; K
) m! I1 U1 q0 x2 ^" C" g
UL、TUV目前我都是这样操作的,当然认证工程师不同可能要求不同,说服认证工程师是一件很困难的事情! |
|