关于GFDI,UL1741 tabel 31.1内, 比如250KW要求的侦测设置为4A,但是GFDI是接在输入之前的,即便机器侦测到电流大于4A,机器保护,但是这样好像还是未切断GFDI路径,如果需要切断GFDI电流,则需要烧断保险丝,4A的保险丝,其熔断电流可能需要达到7A才能熔断。; @5 d/ O' `: j$ f+ w
/ ^( {6 d9 h& z% M1 U9 W2 Y
那么如果只是电流达到4A,根据标准到底是要求侦测出GFDI故障,还行要求保险丝也必须断开?* a" Q1 Q1 `! y# w$ \

1 P1 P: S6 o( n$ B
/ \; y: z6 P# j  A$ f
沙发
发表于 2016-2-17 00:44 | 只看该作者
"即便机器侦测到电流大于 4A,机器保护" ----- 应该是漏电到 GROUND 的电流大于 4A 便分断, 不是负载电流大于 4A!' C+ R) E8 w# i5 f8 g' G  T
# {5 L8 X% z' @" [* V2 _" q
"如果需要切断 GFDI 电流,则需要烧断保险丝" ----- 这句话是什么意思? 一般 GFDI 应该不是靠"保险丝"来分断的, 通常是用接点或 SSD 来分断的!
4 B: ~" \4 u# F
& j. }9 t! e$ y- N- A"4A的保险丝,其熔断电流可能需要达到7A才能熔断。" ------ 这句话大致上正确, 但 GFDI 应该不是靠"保险丝"来分断的!
# \& F7 D+ {' U% l3 {8 [( p' j' g( {6 Z
" f9 ^6 @( y; h% X: |如果 GFDI 之 Maximum ground-fault current detecting setting 是 4A, 这个 GFDI 必定会在漏电到 GROUND 的电流达到 4A 或之前分断!
! i$ r: c& u9 N1 s+ l你提出的所谓电流达到 4A 而还未分断的应该是 保险丝 或 过载分断器的特性吧?

点评

我们GFDI检测有使用 霍尔检测电流,如果检测到漏到GROUND电流超过设定值,机器就会停机,问题是机器关机后,GFDI还是未切断。你说GFDI不是依靠fuse分断,而是依靠接点或SSD来分断? 接点和SSD是指的接触器和固态开  详情 回复 发表于 2016-2-17 13:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-2-17 13:20 | 只看该作者
本帖最后由 lanfeiyuner 于 2016-2-17 13:22 编辑
$ B, O" d2 A7 |) V4 ~
H-RH 发表于 2016-2-17 00:44 9 e) o( m3 @, i9 n
"即便机器侦测到电流大于 4A,机器保护" ----- 应该是漏电到 GROUND 的电流大于 4A 便分断, 不是负载电流大 ...
& h/ a- M: F3 s* S* V/ w
/ @- f0 Y( h) U
我们GFDI检测有使用 霍尔检测电流,如果检测到漏到GROUND电流超过设定值,机器就会停机,问题是机器关机后,GFDI还是未切断。你说GFDI不是依靠fuse分断,而是依靠接点或SSD来分断? 接点和SSD是指的接触器和固态开关吗?但是如果是这样,就需要软件来实现,实际根据UL需要对GFDI这部分做软件评估才能认为这方案可行。我说的保险丝,就是指的保险丝的特性。( w/ h. l5 O: x, V+ @. r
4 x( p/ I" J% g6 w1 \

  W) H/ P  J, z/ [  H. J4 C6 N4 w) B! w. g5 @: r

点评

为何接点或固态开关要用软件来实现?  详情 回复 发表于 2016-2-17 13:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-2-17 13:26 | 只看该作者
本帖最后由 H-RH 于 2016-2-17 13:32 编辑
9 F0 ?2 N! A! l  {
lanfeiyuner 发表于 2016-2-17 13:20
$ @9 y, l% Z$ ^& Y* s1 X我们GFDI检测有使用 霍尔检测电流,如果检测到漏到GROUND电流超过设定值,机器就会停机,问题是机器关机 ...

* F3 H" e! d- o2 d4 F为何驱动接点或固态开关要用软件来实现?
5 W; [" n! Y4 O& B5 T4 Z説实话,我不懂 GFDI 和家用的 RCCB /GFCI /RCD 结构上有多大分別,但家用的 RCCB 怎会用软件驱动?
9 C& F: r" ~# z7 p; ~

点评

软件评估是认证机构说的,GFDI都需要评估这个,如果只有硬件电路实现,是否可以避免这个问题,这个我也不太清楚。 如果我没理解错的话,GFDI只要检测流入大地的电流就可以了,而RCCB/GFCI/RCD则是通过检测相线的不平  详情 回复 发表于 2016-2-17 16:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-2-17 16:46 | 只看该作者
H-RH 发表于 2016-2-17 13:26
, ]. X! T8 t4 q0 F为何驱动接点或固态开关要用软件来实现?5 [* G" }3 T4 s" Z: X
説实话,我不懂 GFDI 和家用的 RCCB /GFCI /RCD 结构上有多大 ...
2 b6 Y3 R" y! e) o1 c8 \+ O4 a( r
软件评估是认证机构说的,GFDI都需要评估这个,如果只有硬件电路实现,是否可以避免这个问题,这个我也不太清楚。, T! Z% E# z0 q6 O: ]8 p
如果我没理解错的话,GFDI只要检测流入大地的电流就可以了,而RCCB/GFCI/RCD则是通过检测相线的不平衡来判断电流大小的。比如通过L的电流大,流会N的电流小,这样来检测其差值。
' B: g, i1 M8 S! Q但是GFDI电流应该是由AC侧和DC侧同时产生,需要求和才算是其GFDI电流吧?这样还不如直接检测通过GFDI电路的电流大小。* X6 v: t& v) ^# e2 |% C; Y$ U
你说的驱动接点或固态开关,使用的是什么元器件?7 o( l0 c4 T) L% k3 G, S) _

点评

个人认为应该选择一个过载保护的 circuit breaker 而 time constant (i2t) 能满足 table 54.1 之分断时间特性!  详情 回复 发表于 2016-2-17 22:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-2-17 22:53 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2016-2-17 16:46
2 c2 v+ D% y1 r& j; c4 W( ~7 g软件评估是认证机构说的,GFDI都需要评估这个,如果只有硬件电路实现,是否可以避免这个问题,这个我也不 ...
* N2 y: v% H: k0 l
个人认为应该选择一个过载保护的 circuit breaker 而 time constant (i2t) 能满足 table 54.1 之分断时间特性!1 Q9 I# l$ L# q. h9 v8 Y! @

点评

市场上好像都没有1000Vdc认证的circuit breaker,我们现在用的保险丝,但是问题是保险丝的特性决定了如果要在5A熔断,则必须选很小的保险丝,但是选太小了,就会出现保险丝很容易烧掉的情况。 而且这种保险丝的价格  详情 回复 发表于 2016-2-18 17:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-2-18 17:24 | 只看该作者
H-RH 发表于 2016-2-17 22:53 , y( d7 {( z2 Q0 R/ y1 L+ D
个人认为应该选择一个过载保护的 circuit breaker 而 time constant (i2t) 能满足 table 54.1 之分断时间 ...

: N: ~' `" c, V* T" p- t( M* Q市场上好像都没有1000Vdc认证的circuit breaker,我们现在用的保险丝,但是问题是保险丝的特性决定了如果要在5A熔断,则必须选很小的保险丝,但是选太小了,就会出现保险丝很容易烧掉的情况。9 ]# \) s9 F5 ]8 u7 f* [
而且这种保险丝的价格非常贵,好像要100多美金。

点评

标准内有没有要求保险丝必须有认证? 不是只要通过 section 31.2 至 31.6 及 section 53 至 56 就可以吗? 叧外, 为什么是5A? 不是4A x 1.15 = 4.6A 吗? 按表 54.1 应该是 4A 保险丝, 4.6A 长时间必定溶断, 6A 在  详情 回复 发表于 2016-2-18 20:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-2-18 20:23 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2016-2-18 17:24
2 k: ^4 J% N: G- F: U" J+ B市场上好像都没有1000Vdc认证的circuit breaker,我们现在用的保险丝,但是问题是保险丝的特性决定了如果 ...

, I( A. h  A; j) i标准内有没有要求保险丝必须有认证? 不是只要通过 section 31.2 至 31.6 及 section 53 至 56 就可以吗?5 r8 Y  H- q" Y
+ H7 h) l7 M. m# w: {( O5 P4 S
叧外, 为什么是5A? 不是4A x 1.15 = 4.6A 吗? 按表 54.1 应该是 4A 保险丝, 4.6A 长时间必定溶断, 6A 在 2 秒内溶断, 10A 在 1 秒内溶断。! H) s+ s+ s) `8 e3 A
) B" ~# a6 ~- i' _
为何"选太小了,就会出现保险丝很容易烧掉的情况"? 难道经常会有4A 电流流到地线?
- W  [5 N8 e, g. `& o
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-4 15:25 , Processed in 0.158737 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表