安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 湖北人
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] SELV不能接地的原因

  [复制链接]
21#
发表于 2015-7-7 16:05 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
SELV定义就是在NC和SFC条件下,都能保持安全特低电压。- y" a% E: i6 p  X
4 O* g* j8 M  N! r- |7 m8 l
如果在SFC下,初级电路BI短路,将高压引入接地的SELV电路。
$ Y! h0 g: {9 H0 }1 N2 e1 H4 O( R0 H* f' v! `5 V/ F
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
22#
发表于 2015-7-7 16:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
23#
发表于 2015-7-7 16:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
24#
发表于 2015-7-7 17:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2015-7-8 09:24 | 只看该作者
要理解这个问题,从以下两方面思考:, S( w& F8 d- J5 Q
1.首先要明白特低电压(几十伏)也是一个电压,也会对人产生电击,特别是人体出汗的时候;
7 L. @7 N6 S' t# @5 K. k( [2.其次,从安全特低电压(selv)的隔离特性说起:电压是与市电隔离的,电压本身的高低,仅存在于电源的两极之间,与外界没有任何关系,即任何一极对外界无任何电压。若一边接地了,另一边对地就有电压了,人站在地上若触摸另一边,人体就可能会产生电流,若都不接地,则人体需同时触摸两极才会产生电流。% d% A. ^1 m- @

点评

可能我没说清楚,或是不能让各位理解,再补充一下: 1。特低电压本身是否安全? 这个问题真的不好回答你。标准中特低电压要求小于42V,电工安全中要求是小于36V,机床电器要求是小于24V,哪个安全些呢,最终看实际  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:19
只能说从一个新的角度去思考  详情 回复 发表于 2015-7-8 21:55

评分

参与人数 3安规金币 +20 收起 理由
shouma25 -2 不好意思,本丝可以容忍错误理解,但是不能.
嘻嘻 + 20 有新义
zihwoei + 2 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2015-7-8 10:31 | 只看该作者
初级与地是什么绝缘
, z9 s. O; v* R7 a- p$ Y$ x8 ^初级与SELV是什么绝缘' E! ^  m( E- o# Q
SELV如果接地了,会怎么样呢?
* s  i5 _- N/ P) A* d大家都被你误导了* w$ H& W' a4 H3 l1 Y8 U. Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2015-7-8 10:53 | 只看该作者
wanaut 发表于 2015-7-8 09:24 ! Y4 N" N/ I$ O# m$ W; v
要理解这个问题,从以下两方面思考:$ |; u8 I" O2 H5 D8 x
1.首先要明白特低电压(几十伏)也是一个电压,也会对人产生电击,特 ...
4 E3 V( l. Y0 R
補充一下:   在IEC標準中SELV的定義裏頭, 供電來源之一是經由Safety isolating transformer; 而Safety isolating transformer的定義只有提到一次/二次側之間的隔離, 定義中少了隔離變壓器最重要的安全特性: 二次側floating.  這重要的特性沒有在定義中出現而是寫在樓主問的條文中.  定義加條文兩者合起來 = 電工學中所稱呼的隔離變壓器;  碰觸這種變壓器的二次側中任一點都不會有危險, 因為你碰觸時該點的電位將會變成跟你一樣, 而因為你站在地上, 所以該點會變成0V, 同時因為變壓器二次側沒有接地, 所以不構成一條迴路, 也就不會有電流流經人體.  Floating的概念亦可以由乾電池來理解, 電池本身只有兩端有壓差, 當你將電池負極放在地上, 此時正極的電壓(對地)為1.5 V, 負極為0 V, 當你將電池正極放在地上, 此時負極的電壓(對地)為-1.5 V, 正極為0 V.
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2015-7-8 21:55 | 只看该作者
wanaut 发表于 2015-7-8 09:24
, P) I. {1 x  Z- o$ L要理解这个问题,从以下两方面思考:
& T' H; v* Q7 t9 s1 o1.首先要明白特低电压(几十伏)也是一个电压,也会对人产生电击,特 ...
' o  W  s* p1 O( O* J* r; \
只能说从一个新的角度去思考
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
29#
发表于 2015-7-8 22:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
发表于 2015-7-9 09:05 | 只看该作者
PELV要求DI或者RI或者BI加screening的目的是PELV电路并非处处都满足接地连续性的要求,一旦BI失效,PELV电路仅仅接地的负极能保证对人的安全,正极及其它部分都不满足接地连续性的要求,所以要求DI或BI,或者BI加screening防止其它地方被触及。

点评

这个说法是没问题,但隐藏的含义就是说这些绝缘或隔离仅仅针对的是危险电路,像其他SELV电路就木有必要了对吧?  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-15 16:55 , Processed in 0.068643 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表