楼主: xuccmm
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 关于LED 驱动电源初级放电管耐压问题

[复制链接]
31#
发表于 2013-11-6 11:00 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2013-11-5 08:40 # G. x! A4 w; y& I4 p
这个问题困扰了我很久,目前我拿到的回复如下:
4 V) c/ F7 s5 q! u, ?0 T/ T* f1)新加坡的TUV告诉我,做PSB认证的时候,耐压可以去掉这个 ...
3 f9 [) M( f, p$ _
灯具里好像有依据,其他的标准就不知道,因为上次有听同事有去问澳洲这个问题,那边回复可以去掉。

点评

灯具标准的依据不是让去掉灯的控制器里放电管打耐压。。。  详情 回复 发表于 2013-11-6 11:08
我说的依据是标准条款 没有条款说耐压可以去掉放电管  详情 回复 发表于 2013-11-6 11:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
发表于 2013-11-6 11:05 | 只看该作者
zhuzifei 发表于 2013-11-6 11:00
& r6 Y; b* _5 _$ H* S7 w' u2 ]灯具里好像有依据,其他的标准就不知道,因为上次有听同事有去问澳洲这个问题,那边回复可以去掉。
7 L, P" |# t, ?+ l; @+ G7 i4 u
我说的依据是标准条款
! t! p6 h) Z- w$ ?/ U2 [% X* z没有条款说耐压可以去掉放电管
回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
发表于 2013-11-6 11:08 | 只看该作者
zhuzifei 发表于 2013-11-6 11:00
# P$ v% \5 V" R9 @6 }) a灯具里好像有依据,其他的标准就不知道,因为上次有听同事有去问澳洲这个问题,那边回复可以去掉。
- Y" u* w5 _; T  }- r+ |) X9 h
灯具标准的依据不是让去掉灯的控制器里放电管打耐压。。。

点评

是断开,澳洲接受这种做法~  详情 回复 发表于 2013-11-6 11:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

34#
发表于 2013-11-6 11:14 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-11-6 11:08 ! V2 j* y( D7 M$ b
灯具标准的依据不是让去掉灯的控制器里放电管打耐压。。。

1 D! m4 {6 y  F$ k3 [* ]- ]! @是断开,澳洲接受这种做法~

点评

能提供SAA方面的文字依据吗?  详情 回复 发表于 2013-11-6 11:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

35#
发表于 2013-11-6 11:20 | 只看该作者
zhuzifei 发表于 2013-11-6 11:14
& }- |7 u! E( |是断开,澳洲接受这种做法~

7 v$ }: O! {$ N8 z' H' v能提供SAA方面的文字依据吗?

点评

这个没法提供给你,因为是澳洲邮件回复给我的~~  详情 回复 发表于 2013-11-6 11:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

36#
发表于 2013-11-6 11:37 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-11-6 11:20 8 ]$ M% g% K, F; R
能提供SAA方面的文字依据吗?

0 o0 s! M$ z  n$ k- n; B, \! y这个没法提供给你,因为是澳洲邮件回复给我的~~

点评

哦,可以截屏那句话吗?允许断开的是澳洲的认证机构还是客户?  详情 回复 发表于 2013-11-6 11:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

37#
发表于 2013-11-6 11:39 | 只看该作者
zhuzifei 发表于 2013-11-6 11:37
/ m+ h" g& ~9 s1 u/ q这个没法提供给你,因为是澳洲邮件回复给我的~~
0 p' `9 r: [6 w; P8 s3 |) j" W; v
哦,可以截屏那句话吗?允许断开的是澳洲的认证机构还是客户?

点评

这个问题其实不用纠结,因为这个问题一直是没有统一的做法,有的机构是接受断开,有的机构不接受断开~  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

38#
发表于 2013-11-6 11:40 | 只看该作者
这是一个困惑很多人很久的问题,因为现在倾向不拆下的机构还是较多的
回复 支持 反对

使用道具 举报

39#
发表于 2013-11-6 13:22 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-11-5 09:08 * J3 p5 Y) r1 G! ]  k) L$ e
很多是这样的设计
0 M8 o) P8 ^$ G3 Y& Y此接法没有问题
# l9 A9 @7 h3 c- f- |3 d# s
这种应该是I 类的接法, 高压对地肯定会不过的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

40#
发表于 2013-11-6 19:15 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-11-6 11:39 6 c5 C2 w1 X& u
哦,可以截屏那句话吗?允许断开的是澳洲的认证机构还是客户?
/ w! V: y: \, b' Y3 l8 U( |, k
这个问题其实不用纠结,因为这个问题一直是没有统一的做法,有的机构是接受断开,有的机构不接受断开~