也有可能是在裝配時端子就有松動(當時沒有檢查出來,在生產過程中會出現此種現象),引起接觸不良發熱,導致絕緣失效而短路,最終造成漏電開關跳斷。
漏电开关应该要跳闸,否则漏电开关的跳闸电流太高,短路电流都不能引起它跳闸,漏电开关该换了。
用了二年,接线端子严重生锈,引起接触电阻过大,导致发热,熔化电线外皮。
电线外皮质量过关的话,也不会熔化。
标准本来就不是万能的,符合标准的产品不一定安全,但是不符合标准的也不一定不安全,对于这个开水壶,功率1800W,正常的使用电流是8.18A多点,所以对于电源线的要求比较高的,L、N均有绝缘护套,但是长期使用下来,绝缘层老化是最大的问题,另外产品使用年限标准有待评估!
引用第15楼jeremyho88于2011-11-30 10:55发表的:
我分析,第一漏水造成锈蚀;第二锈蚀造成接触不良;第三接触不良造成发热;第四发热造成绝缘软化,短路。
当然也不排除端子压接本身不好造成发热。但不管怎么说,不漏水就不可能锈蚀
同意您的意见。
电水壶在型式试验是会做溢水试验,使用过程中也会偶尔出现这种情况,看照片底部的水是经过多次的被水侵泡才会这样。
做认证时肯定是没有问题,问题是认证后批量产与实际样品不一样,电线的质量太差了
电源线会不会存在偷工减料的现象?
我觉得是连接的问题,你看那里绣得很厉害,造成电器连接间断的工作,使得瞬间电流很大,甚至产生火花、电弧什么,从而烧焦了。
问题又三:
number one:连接本来又问题
number two:存放的地方过于潮湿
number three:铜片太差
產品用的時限是質量問題,安全裝置未裝設是安全問題,這個產品基本上已可以保護使用者。安全可。但是質量須要再加強。這是每個工廠的及個人的課題。(要花的錢少,用的時間要長,產品要好.安全不可少)。那一個重要??
我觉得1)生锈可以导致端子接触不良从而引起发热过高。
2)电源线出厂是否有问题
3)端子本身放松措施是否失效,会导致接触不良,引起发热过高。
小弟感觉是否存在水汽多,导致短路? 因为见连接端子生锈厉害。短路只是因水汽过大导致,所以短路成了慢性的发热过程将导线外包裹的皮热破?