不过不对啊,空气开关不应该跳。只有漏电保护开关会跳。
细想一下麻烦大了。
如果接地不好,同一条接地线上的所有I类器具的外壳都会带电。
引用第10楼yearl于2011-11-30 10:30发表的:
不过不对啊,空气开关不应该跳。只有漏电保护开关会跳。
细想一下麻烦大了。
如果接地不好,同一条接地线上的所有I类器具的外壳都会带电。
应该是漏电开关。
I类器具、接地、漏电保护开关、家电下乡。
是个很纠结的问题。
据说前段时间多次发生的HR的产品就是这个问题。
标准啊......难说啊!
引用第13楼goldking于2011-11-30 10:51发表的:
对热水壶这块不是很了解。
但按理说 电热产品是需要安装温度保险丝。
那么延伸出来一个问题,
热水壶的短路试验如何进行的?
这里相关于基本绝缘失效。
基本绝缘不做短路测试吧?
我分析,第一漏水造成锈蚀;第二锈蚀造成接触不良;第三接触不良造成发热;第四发热造成绝缘软化,短路。
当然也不排除端子压接本身不好造成发热。但不管怎么说,不漏水就不可能锈蚀
端子处:
对于这个功率较大的发热器具GB应参考UL1278规定----电源线与器具连接处应机械固定后再加锡/焊接或其它相当的方式,这样尽可能避免因接触不良导致阻抗过大,发热过大(蓝色端子处的热缩管可看出);
我觉的是电线的问题.....先是老化开裂 -> 形成类似电容 -->热量产生-->短路-->漏电开关动作
这是很危险的, 中国国情,很多农村事实上是没有接地线的 (漏电开关冒试都有强制装的 - 原因大家都懂的,具体漏电开关还有没有用就没人知道了 - 按规定, 漏电开关每个月都需要检查一次,检查的时候过载保护要启动一次, 设计上是只能用30次,也就是说漏电开关2年半就必需换一个). 没接地线是不会短路的, 漏电开关不会启动, 而接地线本来是保护器具的就变成了要人命的东东了
其实很多人都不知道近几年有好多起海尔冰箱/洗衣机在农村触死人的事件, 不是产品不好, 主要是接地线的问题, 接地没接,或直接把火线接到接地线上了.........................................
引用第15楼jeremyho88于2011-11-30 10:55发表的:
我分析,第一漏水造成锈蚀;第二锈蚀造成接触不良;第三接触不良造成发热;第四发热造成绝缘软化,短路。
当然也不排除端子压接本身不好造成发热。但不管怎么说,不漏水就不可能锈蚀
个人认为Jermyho88的分析有道理。也许并不一定是漏水,也有可能使用中水蒸汽进入或使用环境潮湿导致的锈蚀,然后接触不良发热。
根据楼主的反馈和照片,我分析造成以上结果的有两点原因:
1、电源线的质量有问题。
我记得227 IEC 53(RVV)的线,至少应该是300/500 但是现在才只有200/500,我不清楚是楼主的笔误还是确实如此,但是内部额定电压只有200V绝对有问题,再一个就是电源线认证如果没有问题的话,那就是电源线产品的一致性保证的太差了,现在使用的线缆已经无法保证能够符合标准要求了。
2、连接器的防水做的有问题。
正常电热水壶是需要进行溢水测试的,如果不是使用环境恶劣,正常底座连接器的快插端子不应该有如此多的水流入,即连接器和底壳的密封不好,导致水进入底座,使快插端子生锈。
通过以上分析,不能确认壶本身绝对有问题,但是电源线的问题是肯定的。