发表于 2016-8-16 14:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
超高级工程师 发表于 2013-6-14 13:48
! _  Z) u' p5 p; F! l8 B$ r' U$ r4 xTIW与漆包线的接触是会引起TIW的磨损,所以胶带在这里的作用就不是绝缘了,而是机械防护作用,标准2.10.5 ...
! N0 A. |2 b+ @) B$ R
没错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-17 09:33 | 显示全部楼层
一次側到磁心的絕緣距離怎麼判定??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-17 09:34 | 显示全部楼层
一次側到磁心的絕緣距離怎麼判定??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-31 11:13 | 显示全部楼层
要综合考虑:1)磁芯与次级pin或次级原器件之间的距离,因为磁芯看做初级;2)交叉的机械保护;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 09:27 | 显示全部楼层
搞糊塗了,有人可以清楚解釋嗎?

点评

OK, got it and with TKS.  详情 回复 发表于 2017-1-3 08:19
无关磁芯的事情,如果单从绝缘考虑这层胶带没有意义,但是如楼上所说,如果存在交叉,则需要考虑机械防护,不能取消。  详情 回复 发表于 2016-12-30 17:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-30 17:48 | 显示全部楼层
sky0805 发表于 2016-9-1 09:27 7 I. m" j, r: }
搞糊塗了,有人可以清楚解釋嗎?

6 k6 ~  s( v" _+ w* A" G/ Q9 r无关磁芯的事情,如果单从绝缘考虑这层胶带没有意义,但是如楼上所说,如果存在交叉,则需要考虑机械防护,不能取消。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-30 21:50 | 显示全部楼层
当然不能去掉,要防止机械损伤的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-3 08:19 | 显示全部楼层
sky0805 发表于 2016-9-1 09:27 ; g' \6 q2 V, X. Y3 T' q
搞糊塗了,有人可以清楚解釋嗎?

9 a0 U7 p; w. q& o' qOK, got it and with TKS.