最近遇到了一个问题,想不太明白,请大家帮忙考虑考虑。
' j, E3 p' n9 z- J8 Q* N0 O! f5 D6 m$ P: i. d
I类设备(投影机),二次侧可触及的端子都已经接大地了,接地电阻测试通过。
" n2 S1 e) t8 f% U- V8 a* H按照我的理解,在这种情况下,初级和次级只要满足基本绝缘就可以了。& m+ ^  N0 Q) C1 ^* N! o
但是看CB及CCC报告,初次级间的变压器及光耦的绝缘距离都是按照加强绝缘算的。
3 {/ ?1 M- _* u* U; Q4 Z可,Y电容(接大地)的绝缘距离只是基本绝缘。5 P% j$ l5 H( W9 X$ D) h$ y
以上的元器件都是跨接在初级和次级之间,为什么绝缘的要求不一样呢?
: \2 n8 Q$ j: B, I9 v4 h6 e# v: l1 x' _6 P
请各位指教,谢谢了。
发表于 2011-7-4 14:19 | 显示全部楼层
CB报告和CCC报告是正确的, 原因如下6 y9 O9 w  N9 P" _: Q. z8 E
1, 不是因为次级的部分接了地线就认为是接地的, 原因是所有的次级点都要通过接地电阻的测试才算接地, 按照楼主的说发, 这类设备的次级部分只有接地线的那一个点可以算做接地, 其他的部分并没有接地, 所以变压器以及光耦都需要加强绝缘, 这就是所谓的一类设备二类结构.# T$ s1 G1 C* M  f: e

. t+ [1 n0 I, u" z* u$ `2, 为什么外壳接地后又算基本绝缘呢? 道理同上, 因为整个外壳(金属)都符合接地电阻的要求当然算基本绝缘了. 如果外壳是由接地的金属部分和塑胶部分组成的话, 那就是金属部分是基本绝缘, 塑胶部分是加强绝缘.
1 H1 [- a0 n7 l# p( K2 T, |* i) D& T0 q& ?2 j, z9 Y
明白?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2011-6-29 20:44 | 显示全部楼层
你现在所说的Y电容是初级端还是在变压器的初级和次级间?
2 r1 R4 s8 d: S
9 G# I1 W9 [: B  y6 O如果是前者就是基本绝缘,如果是后者就是加强绝缘。
2 V* J! G* x# e3 O% I3 R# ]
! Q& d( W0 o# j# D4 ?- }0 @2 I个人拙见  
发表于 2011-6-30 09:32 | 显示全部楼层
判断基本绝缘,加强绝缘
6 Q2 A. `- ?% i只需抓住两点
  B( r5 Y" A% X8 b1.开始点,属于何种类型, ~& Y! O0 ^9 c. @/ `
2.终点,属于何种类型" Y2 `- |* r" I7 Z3 K, b
以你说的举例,变压器初次级2 B$ C: w# z7 |' h- m
初级一点,肯定是危险带电,且不接地
9 t* F: |* \  `# U  s, d% \次级一点,二次电路,且不接地$ z5 c  {5 ?  z) x! N; `: e' P
所以,才认定为加强绝缘
发表于 2011-6-30 15:44 | 显示全部楼层
因为变压器与光耦的电压有时候会上升,比如LCD Monitors 的inverter 的变压器初次之间的电压绝对是远远高于它的供电电压的
 楼主| 发表于 2011-6-30 18:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指教,再详细的说明一下电路,请各位再指点
3 |7 M; p' t& S, z6 B' p
4 {* |5 @$ I$ Q" i( E6 n变压器次级的地全部接保护地(通过电源线),Y电容一端接L or N,一端也接保护地,也算是在初级和次级间。- Y9 p/ `1 g# E; h
现有的结果,Y电容为基本绝缘,变压器和光耦都是加强绝缘,想不通,why?
发表于 2011-7-3 19:35 | 显示全部楼层
不管产品外壳是否接地,初次级都按加强绝缘来判
发表于 2011-7-4 11:20 | 显示全部楼层
引用第4楼eyesblue于2011-06-30 18:26发表的  :
+ c- D  l: W( ?" A" F) i9 {谢谢楼上的指教,再详细的说明一下电路,请各位再指点
) g( Z" g$ M% |( O7 a  e3 g# M, a! `7 b& [2 g6 d4 n
变压器次级的地全部接保护地(通过电源线),Y电容一端接L or N,一端也接保护地,也算是在初级和次级间。2 D2 A1 o! O% q  p+ T
现有的结果,Y电容为基本绝缘,变压器和光耦都是加强绝缘,想不通,why?
# l9 W. q' r  y+ K0 x* s
( V  {* c0 W$ j4 J, ?
同问,我觉此时变压器和光耦都应该是基本绝缘,请高手解答
发表于 2011-7-4 11:28 | 显示全部楼层
引用第5楼Andrew.Zhao于2011-07-03 19:35发表的  :
, g3 W7 {) V; _4 Q. B! Z0 h. U不管产品外壳是否接地,初次级都按加强绝缘来判
( Z3 {% |- r: ]+ u7 z( h" q7 o
. Z8 f5 x* v& I, [/ A: D3 _2 K
此时次级电路等于和外壳连在一起了,和初级电路应该归为基本绝缘加接地保护
发表于 2011-7-4 14:28 | 显示全部楼层
引用第8楼lgazwx于2011-07-04 14:19发表的  :5 J7 c+ O5 o5 h5 Z, [# s  p
CB报告和CCC报告是正确的, 原因如下
' s8 h) l5 W# L1, 不是因为次级的部分接了地线就认为是接地的, 原因是所有的次级点都要通过接地电阻的测试才算接地, 按照楼主的说发, 这类设备的次级部分只有接地线的那一个点可以算做接地, 其他的部分并没有接地, 所以变压器以及光耦都需要加强绝缘, 这就是所谓的一类设备二类结构.
# l" w5 A5 `! d. Y; m1 o$ _  O# K/ q1 F& C+ ]0 H  N" e- f
2, 为什么外壳接地后又算基本绝缘呢? 道理同上, 因为整个外壳(金属)都符合接地电阻的要求当然算基本绝缘了. 如果外壳是由接地的金属部分和塑胶部分组成的话, 那就是金属部分是基本绝缘, 塑胶部分是加强绝缘.
3 j. v' D# b% K1 l# _* m
( X( Y# k4 k" J. F( `.......