31#
发表于 2011-6-30 10:29 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
你这样的电路都不过很诡异
( b/ _  [8 F# Z1 o你吧Y2都换成一样大小的Y1 试下
32#
发表于 2011-6-30 10:51 | 只看该作者
但电容不应真的被击穿。
33#
 楼主| 发表于 2011-6-30 10:58 | 只看该作者
是真击穿了,特性都变了,容量增大很多。
34#
发表于 2011-6-30 11:02 | 只看该作者
会不会是试验高压是突加上去的。
35#
发表于 2011-6-30 11:04 | 只看该作者
引用第29楼jinanny于2011-06-30 09:34发表的  :, U5 {( O  B# h! n* ?( s, ]
我看GB4943里面,有一个表格,是GB/t14472对Y电容的额定电压限制,其中峰值的型式实验电压,Y2是5KV. 0 q& N# s; V, |1 o* \5 s

# Z; \3 {% b! D2 O1 s1 Y
7 g2 I# b7 C' V- d; l" S( s. B至尊宝 ,是这个吗?
( [; T9 {6 C0 i6 b2 {8 t

7 e; x8 ^" O, f8 W6 C不是,请参考14472,耐压章节* L- {6 E' @& K0 \; e
谢谢
36#
发表于 2011-6-30 11:09 | 只看该作者
问题是单独打,电容过了;折下电容打,电路板过了;两个百一起,电容击穿了;电路上也没有电感。
37#
 楼主| 发表于 2011-6-30 11:40 | 只看该作者
对,就是这种情况。现在我们带着自己的设备去客户那里,看看是不是他的设备有问题了或者设备设置有问题。
38#
 楼主| 发表于 2011-6-30 11:41 | 只看该作者
引用第34楼至尊宝于2011-06-30 11:04发表的  :
$ b1 Z& i7 V" p: q; F" ^4 f
1 a. ^8 L7 ?0 O2 s! M: X
" D0 ~% z- Y; q9 _- R+ c9 K- ?
" @  u2 {  s/ y5 O不是,请参考14472,耐压章节
/ ~" r+ {. T& D& _1 U5 R谢谢

$ R' ^+ P0 d9 ?* I' m, I: {  Y9 ?8 G9 R0 k2 z  t) x) v

* q8 }( W% ?* O! `9 k0 z) ~1 ~5 W我找到标准了,谢谢啦!
39#
发表于 2011-6-30 11:46 | 只看该作者
顺便问问他为什么把可能绝缘已受损的产品交给用户。这么高的电压去试!
40#
发表于 2011-6-30 15:35 | 只看该作者
电路里面有没有大容量的电感或者匝比很大的变压器?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规