 楼主| 发表于 2011-6-29 17:46 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
正常情况下,基本绝缘是1500VAC,可是Y2的电容,承受2300VAC应该是不成问题的呀。(单体电容器,用2600VAC检测,不会出现不过的情况)$ \  K$ b6 [$ r) B, ^
可是为什么就有那么多不过呢,还是搞不明白。如果是测试的时候漏电流设置低了,那也是假报警,电容器不会击穿。可是现在是只要是不过的,2个电容同时击穿。
发表于 2011-6-29 19:33 | 显示全部楼层
莫非是产生了谐振?!算算看。
发表于 2011-6-29 19:41 | 显示全部楼层
引用第21楼山炮于2011-06-29 19:33发表的  :: g8 y9 N- y7 ~! b9 ~
莫非是产生了谐振?!算算看。

9 W! \% Z3 \- n2 C1 O* e1 ]* L- v0 ]+ c. S% y
炮兄,到底是怎么算的哦?
7 [/ @3 c- k7 P9 g+ N) @( T& a# K3 z3 I4 z. n$ z
请速答复一下,
发表于 2011-6-29 20:03 | 显示全部楼层
引用第22楼appledyx于2011-06-29 19:41发表的  :
- A* t' J5 G# ]/ h3 M# B
* x/ D% Z$ C& Y6 a( K
% h: p" L. b9 j6 m  B( {
, l. ?. @9 [9 M炮兄,到底是怎么算的哦?4 }  e( a$ d& l8 b' z3 ?; d( H

0 u- n. t+ L. c.......
计算出总容抗,不就可以算出电流,约17mA,再加上其它绝缘漏上一点点,不就差不多20mA。
0 ~$ z8 l5 \* A, T, a: C
4 f$ c8 V4 d8 b5 e因为是滤波电路,电路上有L有C,会形成谐振,50Hz点出现谐振的可能性不大,但不排除有高次谐振出现,再与原电压叠加,加上楼主的试验电压本来就过高。(是呀,算不出来的,只能观测)
发表于 2011-6-29 20:32 | 显示全部楼层
引用第23楼山炮于2011-06-29 20:03发表的  :
7 c9 {+ X2 J: z. v* s! B# |/ d) V# T& E% c' U9 Y; V+ Z
计算出总容抗,不就可以算出电流,约17mA,再加上其它绝缘漏上一点点,不就差不多20mA。9 U. X1 l0 I, [% E; @: k

- [, o- \9 Y, i0 G8 o/ ^- ~; T$ P因为是滤波电路,电路上有L有C,会形成谐振,50Hz点出现谐振的可能性不大,但不排除有高次谐振出现,再与原电压叠加,加上楼主的试验电压本来就过高。(是呀,算不出来的,只能观测)

2 F- R& h5 m; T" k; A; j" a
% Q0 B. L. v1 F3 W  y9 d. }/ ]. }* y5 ]还是不明白,总容抗是整个电路的?还是。。。。。;我比较愚钝。。。。
发表于 2011-6-30 09:07 | 显示全部楼层
Z=1/wc,c=10nf+10nf- q, G, X( C% j6 G
I=U/Z' M* Y) Z  g: r% f' i
I=24mA& I1 E6 q1 N+ ]7 m5 N
另,Y2电容在电容的标准中也是按照1500Vac考核,所以约1200Vac耐压肯定能过- F9 @& @: I7 Z  a/ D5 g
排除pcb问题,电容问题,只有仪器的问题或仪器的设置、使用问题
5 S" w+ d/ M9 z/ c' i在试试
 楼主| 发表于 2011-6-30 09:16 | 显示全部楼层
引用第25楼至尊宝于2011-06-30 09:07发表的  :
' K0 r% v* R' v% |0 J! z2 O7 rZ=1/wc,c=10nf+10nf# g) n1 C# p+ x) P* U! o: N
I=U/Z
, S& E8 \& p: o/ G4 iI=24mA8 @( V8 p' ?! n& q2 h* J& u
另,Y2电容在电容的标准中也是按照1500Vac考核,所以约1200Vac耐压肯定能过- P/ }' g5 N: w1 {1 _
排除pcb问题,电容问题,只有仪器的问题或仪器的设置、使用问题" n  z& N6 [  t) `4 M3 n  |$ P9 j
.......

' D+ v( e+ T+ N/ c8 f( V" e# g" a. w
9 y: I: f, Z& F& L6 h! i
  z3 B& x& y% d, s- s% ^7 R) G- @; C  ^' t' n& r  x
Y2电容标准里面的试验电压是1500VAC吗?那个标准里面有写,至尊宝,请告之,十分感谢!       我们也是说客户使用电压过高了,可是没有很好的理由说服他们。
 楼主| 发表于 2011-6-30 09:20 | 显示全部楼层
引用第23楼山炮于2011-06-29 20:03发表的  :
; ?3 l8 c# I- V. x
6 z2 m9 i0 O: I! j0 L计算出总容抗,不就可以算出电流,约17mA,再加上其它绝缘漏上一点点,不就差不多20mA。
6 C, I8 u% a6 P% {3 ?5 [! S3 N7 [' ]
& t& v" G. u; S2 v2 _因为是滤波电路,电路上有L有C,会形成谐振,50Hz点出现谐振的可能性不大,但不排除有高次谐振出现,再与原电压叠加,加上楼主的试验电压本来就过高。(是呀,算不出来的,只能观测)
: ]$ b5 v0 ]9 m9 }

  ^6 l0 L. _' u& C- p: Q
& P& l! [% ~2 i
- Q  M, c' P0 e7 d/ y4 H& ]6 x+ b山炮,这个电路非常简单,就是L.N之间接了一个放电电阻,再接了一个X电容,再过来就是L,N到地分别接了一个10NF,250V的Y2电容,其他的就没有了。所以应该不存在谐振的可能性吧。
发表于 2011-6-30 09:26 | 显示全部楼层
引用第26楼jinanny于2011-06-30 09:16发表的  :
' w5 s5 Q/ g% Z6 U( m1 p1 \7 W+ q  [$ o. y$ @
* q) w9 a2 P/ C& q5 ?. \

' F6 C  @& h- n5 j! ~  `# E0 k# ?+ j) W0 m

2 d% A% t3 p$ j/ i/ v4 l.......

& p( \' n( e' V8 l7 Z+ H! j6 y
0 Y, V: r8 D: ^, G7 C  A  Z请参考GB/t14472
 楼主| 发表于 2011-6-30 09:34 | 显示全部楼层
我看GB4943里面,有一个表格,是GB/t14472对Y电容的额定电压限制,其中峰值的型式实验电压,Y2是5KV. + Y0 }) V- b* e: L9 _

- T, j- W% t. q8 G' R9 X4 r0 J, g
$ l# w1 n2 M" ~至尊宝 ,是这个吗?