发表于 2011-6-17 00:27 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第4楼barondavids于2011-06-09 16:17发表的  :
3 u0 G. O  |$ r5 f3 `! q5 x8 ~- X$ `1 b! Z! G. L) o, L

) L0 U) J; Q# z( K. t一体式是什么意思呢
, `7 I" d. k1 W/ `7 ^+ w2 z: t6 d
按照associated controlgear的定义,它是给特定仪器供电的,可以在特定仪器内或外,那在外面的时候可不可以是独立式?
/ y3 T" M: M$ U0 x% d) f! |+ l.......

7 k6 ^/ ~, v" a6 W- k. C1 S# H# P. |对于 assciated 和 independent的理解,可以参看IEC 61558-1中对类似类型变压器的解释3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2以及3.1.7) Z2 U  d' T) V  v* M& `' R0 ~7 M
(61347-2-13在定义上极大程度地借鉴了IEC 61558-1, 当然一个是针对变压器,一个是针对控制装置)
& k  b) q# [! }/ W3 @& c! P' ?  Y0 c! n' r3 R& }, W" f9 [
3.1.6
$ _, m  O/ U/ X$ F4 V0 cassociated transformer ( W( p+ X$ G$ L& @$ d' e' E
transformer designed to supply a specific appliance  or equipment, or a part of them, and
& Y" ~0 F( [2 |* d8 hbeing either an incorporated transformer or a transformer for specific use + c# o, V3 ]; d) b

+ U7 O4 }) b0 y; ]7 w; k3.1.6.1 , E, m4 n( y; T, V7 D, S) A7 ]4 n
incorporated transformer ( b! R9 J6 W$ c. I0 e* ]
associated transformer designed to be built into a specific appliance or equipment, or into a
6 {5 I* `/ l# K8 _* R( Jpart of them, and the enclosure of which provides protection against electric shock
0 V" o4 C2 |% F. j3 D8 g1 v+ b' W4 U7 z) @3 ]4 k* X# k
3.1.6.2 ; E$ M; C7 I% d! E. V
transformer for specific use
) A' U8 H: M  n' Oassociated transformer fixed to or delivered with the appliance or equipment, without being # L# U- T  O$ Q  O* M0 g4 W
incorporated in this appliance or equipment and having its own  enclosure which provides
4 H" [% z2 r8 ~8 r$ w6 Eprotection against electric shock
( I4 k$ F" Q' ?' O( b, D) \4 e/ v$ _% w; ~, e+ ?1 g( a* E7 T
8 g' J1 S& k/ d/ N8 N6 T. S/ d
3.1.7
8 b1 f  v$ u5 |! }' r+ k- Oindependent transformer $ X0 ?0 C% M& j2 w: E  S
transformer designed to supply unspecified appliances and intended to be used without any , |* G7 d2 s8 `4 G  x) L
additional enclosure which provides protection against electric shock  
! h* e  l5 L+ K4 x8 ]" l3 Y! X* v3 PNOTE  Such a transformer can be either a portable transformer or a stationary transformer.
4 b% u5 d( S4 y1 F8 m4 Q, L9 a. m, p- C5 X+ z
associated 可以是incorporated (装在器具内部,需要依赖器具外壳来防触电)和specific use(可以在器具内部或者是在器具外部,可以依赖自身的外壳来防触电)。" ~0 A# u3 M$ S7 h( e( x2 |7 D
0 _5 ~# u3 ~1 V9 ]5 h2 f
由此看来,装不装在器具内部,有没有自身的外壳,不是区分associated和independent的重点。
  y) {; O: a$ I3 h  @( I; k8 d% [, K, e5 a8 l
区分的重点在于associated是给特定的设备供电的(例如61347-2-13拿应急照明装置的情况来举了一个例子);而indepedent是可以给不特定的设备供电的。( c0 P$ y: K) \. A
; w* R9 n4 m/ _4 Q
61347-2-13中提及的independent,特指可以给不特定照明设备供电的控制装置。
发表于 2011-6-17 08:26 | 显示全部楼层
Frank说的对,将independent 也可看做SELV-equivalent,我认为也可以从这方面去理解,independent的在应用中也可用做built-in,所以也要考量SELV-equivalent的测试。
发表于 2011-6-29 10:01 | 显示全部楼层
其实我还是有点模糊……我是新手。弱弱的问:那是不是不管是独立式还是一体式,都会有等效SELV呢?还有等效SELV和SELV之间的区别在哪?: B/ g$ F# R- ^! U" A
要是问的问题有点弱智……请见谅哈……