[电源产品] 讨论:IEC60950-1:2005 Routine Test  产线打耐压时间与电压设定

[复制链接]
发表于 2011-4-23 17:20 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
对于Routine Test中打耐压的时间和电压确实在EN50116中有提到,不过对于007兄说的为什么有个1.2倍的关系,在950中其实是可以间接得到的,那就是对于过电压类别为I和II的设备,运用Table5C计算出来的绝缘耐压值减少10%后刚刚与Table5B查表得出的值是1.2:1的关系. 只不过Table5C并不是直接拿来用的,还需要结合附录G计算出Required Withstand Voltage. 这是我个人对这一部分标准的理解,至于哪部标准有明确规定Routine Test的电压和Table5B得出的电压是1.2倍关系我也不清楚.仅供参考.
发表于 2011-5-31 18:57 | 显示全部楼层
请问有最新版本吗?谢
发表于 2011-6-1 01:04 | 显示全部楼层
打高压也值得研究一番呀
发表于 2011-6-2 15:31 | 显示全部楼层
annex U不是对整机的例行测试,8 f9 R# G' _1 H* ~
产线的测试是按照table 5C来测试的,
  u6 x+ n- t$ E  w4 W& e0 K3 j) ^  I, X0 p) [) e: e" H
大家了解table 5C么?假如说一个电源的工作电压是240Vrms, peak值是400V的话,那么产线的要求如下
1 g) y# a) Y7 A1 }4 |1,FI/BI/SI: 2500x0.9Vp, 时间1S. @; C2 E& E" o0 S
2,RI:5000x0.9Vp, 时间1S
5 f- j8 c% b; L( v+ R/ M. \6 X
& z# j! x( T# M/ V+ f如果工作电压超出420Vp的话,还要用插入法计算的。
发表于 2011-6-22 16:22 | 显示全部楼层
这个问题我以前在这里有提出过,后来我自己整理了一下,做为给工厂其它同事看的,传上来给大家参考一下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-6-22 16:45 | 显示全部楼层
楼上的是关于电机的标准啊
发表于 2011-6-23 13:05 | 显示全部楼层
个人意见:8 C5 n% d4 ~+ d2 ^' u
产线耐压: 耐压值必须按照标准要求。时间可以按照实际产线来确定。1s,2s,3s都可以的。