安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距春节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 8294|回复: 24

[电源产品] 初级到地的Y2电容的接地脚所在铜箔需不需要通过接地测试?

[复制链接]
发表于 2011-3-26 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来讨论下这个问题) G% A' P* U2 y" s3 R
要做接地测试的理由是:( C3 B/ {- C2 r1 y- {
如果接地铜箔不能通过接地测试,则说明这段铜箔不是保护接地,只能是功能接地,而功能接地与初级需要保持加强绝缘,而Y2电容是不能用在加强绝缘电路中的。
8 n3 p  z3 r; B不要做的理由则是:因为只要外壳符合加强绝缘或者能通过接地测试,则即使Y2电容接地处的铜箔不能通过接地测试,也不会有危险产生。
多选投票: ( 最多可选 1 项 ), 共有 26 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2011-3-26 01:19 | 显示全部楼层
坚决不做。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 09:21 | 显示全部楼层
接地电阻咋撤上Y2电容拉?!不要做!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 09:28 | 显示全部楼层
初级和功能地需要满足加强绝缘?好像没有吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 11:25 | 显示全部楼层
这里不用做这种测试吧
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 11:36 | 显示全部楼层
没听说过有做这个测试的
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 16:52 | 显示全部楼层
如果不是起电击防护作用的接地是不需要做接地测试的;0 J# w/ k' b1 D* C# R8 ^
如果用Y2电容的话,需要Y2接地端的铜箔连接到保护接地端子,这样就不需要加强绝缘了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-26 22:13 | 显示全部楼层
初级和功能地需要满足加强绝缘?好像没有吧。2 S& t' w, s% G' `6 h
见60950标准的2.6.2章节。
" Q  h9 U' C# J' o1 J2 L/ [4 {' X如果不是起电击防护作用的接地是不需要做接地测试的) l+ n: n" R- X( |; z' v5 F7 ]
情理上是这样的,但是标准上是没有这么说的

6 h: l: o% h) Z2 m如果用Y2电容的话,需要Y2接地端的铜箔连接到保护接地端子,这样就不需要加强绝缘了
/ X7 l" |+ `3 a
关键问题就是这里,如果接地铜箔不能通过接地测试,则不能认为Y2是接到保护接地端子,只能当成是功能接地的。
$ r8 H; R$ P4 c# ?8 Q' _$ G6 u* I
' b4 s4 f8 O: P7 j* m% a/ E0 c
另外我希望大家回答时,不管以前有没有做过,都能够说一下自己的看法。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-28 09:50 | 显示全部楼层
引用第7楼lanfeiyuner于2011-03-26 22:13发表的  :
- S/ L4 X, ~" \初级和功能地需要满足加强绝缘?好像没有吧。# \" w+ p0 z, h. B# a  E, |
见60950标准的2.6.2章节。
/ c* n5 `# \  y$ C& p/ u; }如果不是起电击防护作用的接地是不需要做接地测试的
3 A6 V7 M7 H: l* k$ H+ b( g
情理上是这样的,但是标准上是没有这么说的

; F% d" |! r: |/ T) Y4 B' w如果用Y2电容的话,需要Y2接地端的铜箔连接到保护接地端子,这样就不需要加强绝缘了" p. r0 C& j5 S7 E9 E5 m, J/ e- F
.......
初次级能不能用Y2电容?按照标准可能你需要使用两个Y2电容才能满足标准的要求。。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-28 11:01 | 显示全部楼层
一个Y2只是基本绝缘要求
, _+ J2 X2 y+ a% c还有之前讨论的,接地电阻应该是测试PB的
回复

使用道具 举报