查看: 1470|回复: 8

[电源产品] Y3电容的耐压

[复制链接]
发表于 2011-3-1 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
Y3电容耐高压 n/a是什么意思,初次级用两个Y3串接和两个Y2电容串接能否能对等?
发表于 2011-3-1 14:39 | 显示全部楼层
我怎么只听说有Y2和Y4? 还有Y3?
发表于 2011-3-1 15:08 | 显示全部楼层
标准GB14472中确有Y3,说相当于旧版标准Y电容,从电压额定值与用途上说应该等同Y2,但要求又略低于Y2。活到现在还没见过。
发表于 2011-3-1 15:13 | 显示全部楼层
引用第3楼特级工程师于2011-03-01 15:08发表的  :
4 G, ]" U' l; ^! z; S6 j标准GB14472中确有Y3,说相当于旧版标准Y电容,从电压额定值与用途上说应该等同Y2,但要求又略低于Y2。活到现在还没见过。
山炮你太牛了,连那个标准你都知道
发表于 2011-3-1 15:39 | 显示全部楼层
可以参考下以下资料9 d8 A  v6 n0 ^( w; x/ p
http://www.angui.org/read.php?tid-22570.html
 楼主| 发表于 2011-3-1 16:08 | 显示全部楼层
引用第5楼aiduoxi于2011-03-01 15:39发表的  :6 G9 L' S- c% n  Z6 G2 r
可以参考下以下资料4 p# g: B8 K* O4 m* o) d
http://www.angui.org/read.php?tid-22570.html

# `0 X, n5 ~7 X我之前看过了,里面没说,今天自己遇到了,特来请教
发表于 2011-3-1 16:23 | 显示全部楼层
這里面的N/A應該是不適用或未測試的意思吧.
发表于 2011-3-1 16:54 | 显示全部楼层
虽然GB14472标准中有Y3电容,而且Y3电容的额定值范围与Y2电容一致,但是950标准从没有承认Y3电容可以跨接基本绝缘或附加绝缘
 楼主| 发表于 2011-3-1 17:03 | 显示全部楼层
950桥接电容里面根本就没有Y3,直接Y1,Y2到Y4了