[信息产品] 输入DC60V 的产品归为几类?

[复制链接]
发表于 2011-1-18 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
做950的标准,输入在限制60V,怎么划分类别呢?输入用-15%和+20%的额定电压,不就超过60V了吗?请教大侠?谢谢!
发表于 2011-1-18 22:04 | 显示全部楼层
问题的实质就是做SELV测试的时候是否要考虑电源容差,根据标准,我认为是应该要考虑电源容差的,因此50Vdc(50Vdc*120%=60Vdc)以及50Vdc以下的额定电压才能认为是III类设备,超过50Vdc额定电压的应该就算作I类或II类设备了。
 楼主| 发表于 2011-1-19 17:24 | 显示全部楼层
引用第1楼bob_dai于2011-01-18 22:04发表的  :
% G- Q3 k7 `) I" X/ o问题的实质就是做SELV测试的时候是否要考虑电源容差,根据标准,我认为是应该要考虑电源容差的,因此50Vdc(50Vdc*120%=60Vdc)以及50Vdc以下的额定电压才能认为是III类设备,超过50Vdc额定电压的应该就算作I类或II类设备了。

5 a6 c8 ]7 C4 Z+ L8 o8 V: J谢谢BOB_Dai 的回答,我还咨询过其他工程师,说的是在额定电压供电下,DC60V供电,测试电路中任意两点的电压,不超过60V就算三类,不知道对不对?
发表于 2011-1-19 17:40 | 显示全部楼层
引用第2楼June.Zhao于2011-01-19 17:24发表的  :
1 @3 ~8 E2 r9 v  {. Y- {. s6 h9 p) C" E+ f  |" J0 P

# x0 M4 D9 J' h: M. B谢谢BOB_Dai 的回答,我还咨询过其他工程师,说的是在额定电压供电下,DC60V供电,测试电路中任意两点的电压,不超过60V就算三类,不知道对不对?

* M. j& @6 k+ X: p5 c: e4 Z8 \- m那他的看法就是不用考虑电源容差了,那得问问他理由是什么?
发表于 2011-2-14 11:37 | 显示全部楼层
因为你这个产品不是直流电网电源供电的~所以不考虑容差
发表于 2011-2-14 12:22 | 显示全部楼层
引用第4楼zhuzifei于2011-02-14 11:37发表的  :
$ |3 ~# E3 @" \4 O. Q# b) J因为你这个产品不是直流电网电源供电的~所以不考虑容差

4 D( [( F# v6 l我也是这样认为,容差主要考虑的是电网电源的不稳定性,如果不是与直流电网电源直接连接,应该不用考虑容差。
+ w* @: ]! S3 u: v2 X: v0 O5 _! v: w4 a! l
既然不考虑电源容差,那么按照III类设备的定义,DC60V的这种设备应该是归为III设备。
发表于 2011-2-14 13:53 | 显示全部楼层
引用第4楼zhuzifei于2011-02-14 11:37发表的  :
. T% t) ~0 @: v; B7 L7 w9 i1 w因为你这个产品不是直流电网电源供电的~所以不考虑容差
我一直搞不明白什么是直流电网电源。哪位可以帮忙解释一下?
发表于 2011-2-23 16:19 | 显示全部楼层
引用第6楼wolfxu于2011-02-14 13:53发表的  :
2 N  o7 U8 h1 N. e1 G
8 H+ r* y5 K8 P% M+ w我一直搞不明白什么是直流电网电源。哪位可以帮忙解释一下?
EN60950说得很清楚了。# {8 B* G& R3 d; Q7 w+ H8 k5 J
1.2.8.2% g* @% F: i% U* _+ \* c) H8 D
DC MAINS SUPPLY" S4 D, Y5 L4 @" O
d.c. power distribution system, with or without batteries, external to the equipment, for
! t8 }$ l( l" F( O, K/ ]+ Dsupplying power to d.c. powered equipment, excluding the following:& y. [5 }" r7 g" r# i0 ^/ b
− a d.c. supply providing power over TELECOMMUNICATION NETWORK wiring to remote% ~- s! \) A8 r1 X& A
equipment;: P2 r: N. q6 f
− a limited power source (see 2.5) whose open circuit voltage is less than or equal to
% ]6 k* P% Y$ E  U% m5 b42,4 V d.c.;
- s. I- n8 ]4 A8 r- X) A3 p: J− a d.c. supply whose open circuit voltage is greater than 42,4 V d.c. and less than or equal
4 C; T! G, Q' U- k* ^! h- o8 m2 B- qto 60 V d.c., and whose available power output is less than 240 VA' v. }  J1 K: T8 b
Circuitry connected to a DC MAINS SUPPLY is considered to be a SECONDARY CIRCUIT (for
8 B! N- Y, o2 [. G3 Q4 {8 Hexample, an SELV CIRCUIT, a TNV CIRCUIT or a HAZARDOUS VOLTAGE SECONDARY CIRCUIT) in the! ?1 t1 h' B1 A* \% n* \+ v  c
meaning of this standard./ h5 V( \: _. n  a/ K: u- Z
NOTE See ITU-T Recommendation K.27 for bonding configurations and earthing inside a telecommunication
0 c/ I  k% O" N- h) q9 ?building.
发表于 2011-2-24 09:06 | 显示全部楼层
我也遇到过一款电源DC40-60V额定电压输入的,这款机马上要做认证了,到时要好好问问机构) d) f7 t6 ]8 E/ h, f# v
标准中有句话,大于DC60V才被定为危险电压,我觉得这种输入电压应被当作是SELV电压了,但实际测试的时候,是要测72V输入的,比如放电测试,危险电压测试,温升等等都是要测72V输入的
发表于 2011-2-24 10:41 | 显示全部楼层
大哥去看下定义把:我找出来给你们看下,不要想当然的乱说:! ]$ z$ }$ ~$ ~8 n
三类设备定义:防电击保护是靠SELV电路供电来实现的。
: k5 O  q+ ^: u0 d0 g3 _+ fSELV电路的定义:电压值不超过安全值。) o0 q) G& C& `& Q0 u
安全值的定义:GB4943中规定是:不超过42.4交流峰值60V直流值。