[信息产品] 输入DC60V 的产品归为几类?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-1-18 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
做950的标准,输入在限制60V,怎么划分类别呢?输入用-15%和+20%的额定电压,不就超过60V了吗?请教大侠?谢谢!
沙发
发表于 2011-1-18 22:04 | 只看该作者
问题的实质就是做SELV测试的时候是否要考虑电源容差,根据标准,我认为是应该要考虑电源容差的,因此50Vdc(50Vdc*120%=60Vdc)以及50Vdc以下的额定电压才能认为是III类设备,超过50Vdc额定电压的应该就算作I类或II类设备了。
板凳
 楼主| 发表于 2011-1-19 17:24 | 只看该作者
引用第1楼bob_dai于2011-01-18 22:04发表的  :* e( w) j* W  _' D/ \$ K
问题的实质就是做SELV测试的时候是否要考虑电源容差,根据标准,我认为是应该要考虑电源容差的,因此50Vdc(50Vdc*120%=60Vdc)以及50Vdc以下的额定电压才能认为是III类设备,超过50Vdc额定电压的应该就算作I类或II类设备了。

( N* H2 S1 l! d, F谢谢BOB_Dai 的回答,我还咨询过其他工程师,说的是在额定电压供电下,DC60V供电,测试电路中任意两点的电压,不超过60V就算三类,不知道对不对?
地板
发表于 2011-1-19 17:40 | 只看该作者
引用第2楼June.Zhao于2011-01-19 17:24发表的  :3 G* A5 v1 R, U

; t: W) |# w' m* H, f. }
. r/ Z% A: r) X8 W6 G* B/ m! N谢谢BOB_Dai 的回答,我还咨询过其他工程师,说的是在额定电压供电下,DC60V供电,测试电路中任意两点的电压,不超过60V就算三类,不知道对不对?
. D, F% Y2 Q, m4 C
那他的看法就是不用考虑电源容差了,那得问问他理由是什么?
5#
发表于 2011-2-14 11:37 | 只看该作者
因为你这个产品不是直流电网电源供电的~所以不考虑容差
6#
发表于 2011-2-14 12:22 | 只看该作者
引用第4楼zhuzifei于2011-02-14 11:37发表的  :
2 N' P; b6 c6 y因为你这个产品不是直流电网电源供电的~所以不考虑容差

' |* N/ K3 |# y  ^我也是这样认为,容差主要考虑的是电网电源的不稳定性,如果不是与直流电网电源直接连接,应该不用考虑容差。; D& T; x' t. ^  ^' Z5 @; P! I
0 J* c' k1 b/ \$ B5 d, D% q
既然不考虑电源容差,那么按照III类设备的定义,DC60V的这种设备应该是归为III设备。
7#
发表于 2011-2-14 13:53 | 只看该作者
引用第4楼zhuzifei于2011-02-14 11:37发表的  :
& N" }1 ^) `+ K7 ~1 Q" _因为你这个产品不是直流电网电源供电的~所以不考虑容差
我一直搞不明白什么是直流电网电源。哪位可以帮忙解释一下?
8#
发表于 2011-2-23 16:19 | 只看该作者
引用第6楼wolfxu于2011-02-14 13:53发表的  :+ G2 {+ F" E1 I) q! {5 U$ u
; l5 L  r# P7 Q- J
我一直搞不明白什么是直流电网电源。哪位可以帮忙解释一下?
EN60950说得很清楚了。
$ D- k  a' m4 M- X) ~1.2.8.2
# B0 u- m# }" j; A# k4 I6 JDC MAINS SUPPLY
) U* H6 V% @: ?0 V( Q, z& Td.c. power distribution system, with or without batteries, external to the equipment, for2 x2 w' n& o, \. v
supplying power to d.c. powered equipment, excluding the following:+ s, X( m0 o/ i8 a+ c+ s7 v
− a d.c. supply providing power over TELECOMMUNICATION NETWORK wiring to remote
- l0 i8 @8 t9 Lequipment;
$ u3 ]+ o6 q; I, }3 Z/ x− a limited power source (see 2.5) whose open circuit voltage is less than or equal to
2 l1 h, u+ w8 D, n7 k42,4 V d.c.;$ g+ {) d: l7 M0 g
− a d.c. supply whose open circuit voltage is greater than 42,4 V d.c. and less than or equal
5 W$ b8 Z# V8 N9 ]" Vto 60 V d.c., and whose available power output is less than 240 VA+ ]2 R0 d3 _- c* y, Z7 n$ t
Circuitry connected to a DC MAINS SUPPLY is considered to be a SECONDARY CIRCUIT (for
! t2 [) @; V$ W) R. U0 Vexample, an SELV CIRCUIT, a TNV CIRCUIT or a HAZARDOUS VOLTAGE SECONDARY CIRCUIT) in the6 P' y) |+ Q- b# H2 z" Z* i
meaning of this standard.
& i2 A7 e3 B1 E& W8 }/ NNOTE See ITU-T Recommendation K.27 for bonding configurations and earthing inside a telecommunication2 Y/ M$ Y8 ~7 j2 V
building.
9#
发表于 2011-2-24 09:06 | 只看该作者
我也遇到过一款电源DC40-60V额定电压输入的,这款机马上要做认证了,到时要好好问问机构( J9 q6 V$ K- H7 \
标准中有句话,大于DC60V才被定为危险电压,我觉得这种输入电压应被当作是SELV电压了,但实际测试的时候,是要测72V输入的,比如放电测试,危险电压测试,温升等等都是要测72V输入的
10#
发表于 2011-2-24 10:41 | 只看该作者
大哥去看下定义把:我找出来给你们看下,不要想当然的乱说:! I6 H6 P/ u- o$ s$ a+ n
三类设备定义:防电击保护是靠SELV电路供电来实现的。
2 c( E& @" o2 I8 t5 SSELV电路的定义:电压值不超过安全值。2 ^8 G( k+ D) e! L% m
安全值的定义:GB4943中规定是:不超过42.4交流峰值60V直流值。