[电源产品] 有关峰值电压与电气间隙的关联问题  [已解决,谢谢坛友!]

[复制链接]
发表于 2007-11-7 12:56 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
楼上好像都忘了还要加上Table 2J里的值
$ D; X0 R, g- Y4 V9 _6 S4 B8 H/ o' ]3 h! R- O. i- m; p
2.10.3.2 Clearances in primary circuits# H. J( D4 |" E2 F/ D( X6 a
输入电压小于300V,可以量工作电压的峰值,查表Table 2H+2J来计算电气间隙
- y( L, W6 v. n: g4 I7 l; r– the minimum CLEARANCE value from table 2H for a WORKING VOLTAGE equal to the AC: O8 n7 h) S/ W' o9 X, Z
MAINS SUPPLY voltage; and) O, x3 I" ]; c, b) [; W5 @
– the appropriate additional CLEARANCE value from table 2J.
发表于 2008-6-10 11:06 | 显示全部楼层
好东西,学习一下!
发表于 2008-9-22 14:27 | 显示全部楼层
还是能学好多东西的,呵呵
发表于 2008-9-24 09:46 | 显示全部楼层
还要向各位高手多学习
发表于 2008-9-24 14:22 | 显示全部楼层
引用第9楼roy517于2007-11-06 20:29发表的  :
6 ?0 |% C/ E7 j- U2 ~# l1 w" |2 I  w
) O% [9 B9 y% ?* J纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!
问下这个在60950上有明确表示吗为什么有效值决定爬电距离峰值决定电气间隙...我在60950上查表的时候好象有效值和峰值都有...