UL 60950-1有讲根据峰值电压和输入电压来确定电气间隙要求值,功能/附加/基本/加强绝缘的要求各有不同,请问这个峰值怎么得来,是算出来还是实际测出来的.) [* o5 `$ H, }$ s/ f
比如:输入240V,输出15V800mA,具体的功能/附加/基本/加强绝缘的电气间隙要求是多少?
3 }. \5 l$ O, v/ o$ o0 N. D: E. c1 J
4 @/ J/ [0 j' i# F/ D) p  [已解决,谢谢坛友!]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-5-28 13:18 | 显示全部楼层
测出来的
发表于 2007-5-28 16:07 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
' P$ @4 f! F0 D' a. \! f/ {应该是测试的出工作电压,而后对表查询
- ^8 z2 L3 T. z4 f1 T! A. h/ m2 w, n240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
发表于 2007-5-28 23:30 | 显示全部楼层
是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
发表于 2007-10-17 10:24 | 显示全部楼层
引用第3楼coollee于2007-05-28 23:30发表的  :
  N5 Q  @9 S  x7 N4 ^是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
弱弱的问一句:RTN什么意思?
发表于 2007-10-17 10:42 | 显示全部楼层
引用第2楼至尊宝于2007-05-28 16:07发表的 : ! N! F$ J- ?0 [0 M
同意楼上的说法
4 j* ?2 U) @; g' g5 l; \应该是测试的出工作电压,而后对表查询
0 ?5 |3 f+ b7 I9 E: f, r, Y240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
& ?9 _: {8 x5 U; @. `9 l
7 I7 O/ q- \, e* ]4 T8 {8 I5 m$ c
虽然这个问题已经解决了, 2 O  u6 f/ d! [% x$ _
但是我还想说一些.
% Z' q) I  r# J) J2 x( J因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料. $ a7 A2 l/ ?7 K. W
安规距离确实是跟电压有关系的.
- v3 |, h" V6 F: {) `# ~但是这个电压不是指的输入电压 是指的两绝缘之间的最高电压(有效植). 4 D0 p* Q8 y: d4 Z+ Y! e
比如 输入240V, 一次侧和二次侧之间的最高的工作电压可能是600V, 那么就应该对应的去查600V对应的有效值U电压应该需要的距离, 3 P, ^7 i2 n/ g
当然距离又分直线距离和沿面距离, 距离又跟绝缘类型和绝缘材料有关系.
( {/ m. w+ J, o1 J3 `* x- k举例说: 一般加强绝缘所需的距离是基本绝缘的2倍.
9 r1 e+ `, j# L- ?5 V: f' m3 @! v7 w          PCB一般都选degree 2
发表于 2007-10-18 16:50 | 显示全部楼层
引用第5楼demon_life于2007-10-17 10:42发表的  :9 }* J, i+ w3 T/ E# r! O
+ o0 P( h4 z8 |7 d9 u$ k/ L

. h. X: U$ K7 c: _虽然这个问题已经解决了,
, u( f, D  Y6 U; ?但是我还想说一些. * b" E: H- H$ r, d1 l- c" J
因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料. / M3 f) m& {8 b2 J  G
.......
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
发表于 2007-10-20 16:04 | 显示全部楼层
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :
7 H  K. g/ \+ k; s; z& q0 L4 g5 {  u+ d7 c) r8 ?
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
这样其实用的就是峰值电压来计算的。# x4 m4 O5 P8 W# f
因为峰值电压是要比有效值电压大。
发表于 2007-10-20 16:24 | 显示全部楼层
引用第4楼roy517于2007-10-17 10:24发表的  :3 [  A1 h' \) m! \

3 y- |! _) n. r4 V弱弱的问一句:RTN什么意思?
4 _- f$ @0 ^6 g  ^) y
RTN: return      /    输出电势较低那端 (俗称“0”端)
发表于 2007-11-6 20:29 | 显示全部楼层
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :
3 i) I& e5 f) F6 P- s7 j5 j# W0 F8 q; F4 w
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!