广东安规检测
有限公司提供:
UL 60950-1有讲根据峰值电压和输入电压来确定电气间隙要求值,功能/附加/基本/加强绝缘的要求各有不同,请问这个峰值怎么得来,是算出来还是实际测出来的.& q* y, P! y* F( s/ t
比如:输入240V,输出15V800mA,具体的功能/附加/基本/加强绝缘的电气间隙要求是多少?
1 L8 Q1 t  F( K* c$ F* Q- n, f2 b  D
  [已解决,谢谢坛友!]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-5-28 13:18 | 显示全部楼层
测出来的
发表于 2007-5-28 16:07 | 显示全部楼层
同意楼上的说法9 i: H4 j! E! h) w& \% ]8 R
应该是测试的出工作电压,而后对表查询' O8 J$ W; O3 M6 {! c. N" G
240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
发表于 2007-5-28 23:30 | 显示全部楼层
是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
发表于 2007-10-17 10:24 | 显示全部楼层
引用第3楼coollee于2007-05-28 23:30发表的  :
8 g4 \) b/ k" f是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
弱弱的问一句:RTN什么意思?
发表于 2007-10-17 10:42 | 显示全部楼层
引用第2楼至尊宝于2007-05-28 16:07发表的 :
# d/ `# f- w: O3 Z6 P, o/ C同意楼上的说法
  @# _5 x6 P3 P% k应该是测试的出工作电压,而后对表查询
  I# t# k8 t+ p4 u, D- E  M240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0

6 I& M- W  ^  d' N5 ]  l1 R9 _; Y. H6 P& z
虽然这个问题已经解决了, # M4 L0 Z3 b  r  Y5 ?0 E
但是我还想说一些.
0 m% M5 Y; j0 U" j因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料.
4 U+ N% ^, O9 O/ h% Q3 I: Y9 X安规距离确实是跟电压有关系的.
5 F& ?7 D2 z  ^  a( c; }2 i但是这个电压不是指的输入电压 是指的两绝缘之间的最高电压(有效植).
7 \+ J0 _  i$ s) r' Y6 m比如 输入240V, 一次侧和二次侧之间的最高的工作电压可能是600V, 那么就应该对应的去查600V对应的有效值U电压应该需要的距离, 2 h" S" ]! m! }' u
当然距离又分直线距离和沿面距离, 距离又跟绝缘类型和绝缘材料有关系.
) G' r# \& d3 s; E6 s举例说: 一般加强绝缘所需的距离是基本绝缘的2倍.
) `0 ?0 n+ G6 n+ o# W( n! P; Q: m. s          PCB一般都选degree 2
发表于 2007-10-18 16:50 | 显示全部楼层
引用第5楼demon_life于2007-10-17 10:42发表的  :. Z- p( A; i& P% l6 t) g3 i8 V% r! V

; `% b5 J1 P8 M( ?0 j. o; h# a  G2 e0 {9 R
虽然这个问题已经解决了, ' [, _1 l- H4 B+ l" i
但是我还想说一些. 2 p4 y0 G. N4 |, @) m( Y
因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料. % }: z% K7 d. K. \/ @
.......
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
发表于 2007-10-20 16:04 | 显示全部楼层
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :% y. r3 q! i' @. }
! [9 f" S# E" S- O' ~  d8 D) y
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
这样其实用的就是峰值电压来计算的。8 \5 d# @/ a9 ?6 ?3 f' p
因为峰值电压是要比有效值电压大。
发表于 2007-10-20 16:24 | 显示全部楼层
引用第4楼roy517于2007-10-17 10:24发表的  :
6 S, w% B* W0 ?& }% w3 h2 d. Y' u$ @, b3 o
弱弱的问一句:RTN什么意思?
& U$ L4 a* {; ?& z
RTN: return      /    输出电势较低那端 (俗称“0”端)
发表于 2007-11-6 20:29 | 显示全部楼层
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :
* ]. B& ^8 C( D0 o5 U  ^8 Z/ v* [( I9 `0 z4 D* N
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!