楼主: taybi

[电源产品] 我网口属于TNV还是SELV问题,麻烦看下我图,帮我分析下哦!耐压3KV还是1.5KV!?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-5-15 22:05 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
大家没细看我的问题呀, 悲哀哦
发表于 2009-6-17 17:10 | 显示全部楼层
为了避免遭受电击,请不要将安全超低电压(selv) 电路连接至电话网络电压(tnv) 电路。lan 端口包含selv 电路, wan 端口包含tnv 电路。一些lan 和wan 端口都使用rj-45 连接器。连接电缆时请小心。
发表于 2009-6-18 13:10 | 显示全部楼层
从图上来看,LN到网口的4根线,应该看成初级对次级,打3000V,这跟设备是ClassI 或者ClassII 没有决定关系。
发表于 2009-6-18 13:49 | 显示全部楼层
楼上说的对,这个端口应该是一类设备内的二类结构,所以需要通过3KV耐压;
发表于 2009-6-18 14:28 | 显示全部楼层
个人理解:
2 b- M$ i! m$ |3 h  q% X! k. aWAN端口是连外网的,有可能遭雷击而产生过电压,所以归属TNV电路。LAN是内网端口,不太可能遭电击而算SELV。- M3 e7 U" L& ~; M/ s* m9 u
打3000还是1500,还是看楼主二次电路的功能地是否和保护地连接,新版标准已经取消功能地和保护地接在一起的限制。如果功能地没有同保护地连接,可以认为LN和网口必须满足加强绝缘的要求,打3000V耐压;如果功能地同保护地连接,LN和网口只需达到基本绝缘的要求,打1500V就可以了。欢迎拍砖.......
发表于 2009-6-18 14:43 | 显示全部楼层
楼上的说法需要补充: 你的功能地和保护地接到一起之后,你的四个网口是否满足接地电阻要求呢? 如果满足可以是1500V,如果不满足,是不可以的。
发表于 2009-6-22 09:27 | 显示全部楼层
网电与网络信号线之间肯定是打3000 V,! \3 k  }$ Z8 @  ]2 F
我有一个疑问:网络口使用的那个2000V的电容是否合适,因为实际上电源输入端会有共模电容接在L、N线与地之间,而这个2000V的电容与前端的共模电容构成串联分压,假如前面的Y电容也是1000pF(L、N线并联之后的计算值1000pF),则网络口的电容承受电压为1500V,如果前面的电容比较大(实际使用中很多L、N线分别使用一个1500oF,甚至4700pF的电容),这样前端L、N对地电容将达到3000pF以上,与网口电容分压后,网口电容将承受超过2000V的电压,已经超出了电容的额定承受范围了,是不是不太合理?
发表于 2009-6-22 21:49 | 显示全部楼层
[quote]引用第0楼taybi于2009-05-07 23:26发表的 我网口属于TNV还是SELV问题,麻烦看下我图,帮我分析下哦!耐压3KV还是1.5KV!? :% `5 _; b! `7 c; @% w
请教问题:
/ q( t3 E- i" @* }5 b1, 网口是属于SELV还是TNV-1啊? 按道理,网口是连接到户外的吧,应该算TNV-1吗? 因为这定下来后关系到初级到网口的耐压问题!
; U- J# S9 @6 c( c- Y" T) x) }
9 a; T1 H0 |( z  \: e1 u+ l2,初级到网口的耐压大家做的多少KV , 如果是CLASS I类设备是多少,II类设备是多少??呵呵# J: }1 O4 O( L5 |  ]
; J# r* r, o2 ]2 ~, i

; M! K) d6 J" S# {) O. n1 r答复:: y6 {) T+ b0 h' g% g
第一个问题,通常见到的网口都判定为SELV就可以了,当然,如果存在一些非常特殊的情况,比如采用特殊的网络拓扑,导致网络可能遭受过电压或者过电流,或者地电位抬升。。等(这里没有详细的列出,请参考IEC TR62102), 可能就需要考虑成其他电路了(比如TNV-1).
7 J7 I! m7 z4 d' g& H: C* L% Q4 G* {+ v8 [9 L" e
第二个问题,还是通常的做法,按照加强绝缘的要求去决定初级到网口(SELV)的耐压,至于是否3000V, 还需要结合overvoltage category, nominal mains voltage等,例如120V, OC II, 可能2000 V就可以了。。。
" X" E4 ~3 B" e9 B4 D6 i! E8 n耐压值选用基本绝缘的前提条件是有可靠接地路径。因此,如果接地满足要求,则是可以使用基本绝缘的耐压的,比如1500V6 A/ x( m; ?9 ^9 u

3 R3 O: o* P% Z; Y  J( I7 ~欢迎拍转
发表于 2009-6-22 22:55 | 显示全部楼层
可否解答一下上面电容的问题?