发表于 2009-5-7 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教问题:  W# o2 J  y& j: j( z2 f2 V
1, 网口是属于SELV还是TNV-1啊? 按道理,网口是连接到户外的吧,应该算TNV-1吗? 因为这定下来后关系到初级到网口的耐压问题!) p* d( j5 q" e, `

- Z( E: {8 s+ n1 q2,初级到网口的耐压大家做的多少KV , 如果是CLASS I类设备是多少,II类设备是多少??呵呵
/ H, o+ D* L) v3 m$ M0 [$ J  E/ `5 f: ]1 D3 \- @) o5 ]  t1 h2 `
我们有个设备,3PIN的电源属于1类设备, 我初级到网口 3000V有人说打1500
, \1 U# E; F; S1 H1 S0 R2 L. J, ~; o% M8 M6 X3 d; Q
如果大家有实际例子就好了,比如电脑的网口做的多少哦 呵呵 谢谢各位
发表于 2009-5-8 11:36 | 显示全部楼层
1, 属于TNV-1电路.
9 n8 K2 M4 t3 u' Z! F2 F  n2, 一般情况下CLASS I类设备是1500V ,II类设备是3000V
3 R( s- x, J. A, l% }* p! R如果网口没有接地, 则打3000V. 此种情况属于1类设备中含有II类结构.
 楼主| 发表于 2009-5-8 15:31 | 显示全部楼层
引用第1楼Alexsong于2009-05-08 11:36发表的  :9 b' X: p' @3 Q
1, 属于TNV-1电路.
& k2 F+ O+ J/ v9 P9 O7 A2, 一般情况下CLASS I类设备是1500V ,II类设备是3000V$ s" I7 d/ G9 B
如果网口没有接地, 则打3000V. 此种情况属于1类设备中含有II类结构.
. q* J0 L# i$ [1 ]6 d
5 m( }! O, N# E3 y" z2 j
感谢啊感谢7 R% H& _! N+ @- o$ M

/ ~: ^* g4 @  j) v1 P你说的"如果网口没有接地, 则打3000V. 此种情况属于1类设备中含有II类结构."这句话中"如果网口没有接地"指的是设备外壳接地还是什么啊??网口不都差分线吗?难道难有网口接地的?不懂4麻烦再请教下
 楼主| 发表于 2009-5-9 02:09 | 显示全部楼层
麻烦看下我图中,' V# X6 F$ r6 X' y
1\\我们产品是CLASS I设备,网口算接地的SELV还是未接地的SELV啊,还是算TNV-1啊?
" U0 c8 l' i8 k- v0 k9 J3 ]: x' @, o2 ~
   接地的SELV还是未接地的SELV,有现成的例子吗???
8 s- f6 H  A7 ?! s7 p
. k  S' N) W3 O5 o; b! ~7 E% ]* |: M8 v2 @8 Y1 a' ]' E
2\\我图中的产品,我LN到网口的4根线打1500 还是3000VAV,? 为什么呢 ,,,,谢谢!!1. ~0 B+ c5 k- M' m
1 a( f) [" S3 x* ?8 ?$ g7 m
" l% x1 m8 o3 w' k- E6 j/ ~* u
感谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2009-5-9 09:54 | 显示全部楼层
学习了,这个不是很懂,来学习 了。
1 w1 y% V* ~$ J+ N& `谢谢讨论。0 M. R- s1 G; ]! x0 X3 s; V3 w
关于这个网口和SELV的高压问题,之前没有做过60065类似的电脑类的,电视机的倒做过,也是1500v。
 楼主| 发表于 2009-5-10 16:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-11 22:15 | 显示全部楼层
怎么论坛里就没好心人给解答下呀,我每天都在等待大家的回复!!!! 求斑竹帮忙吧
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:31 | 显示全部楼层
没人回答,失望呀!
发表于 2009-5-13 23:16 | 显示全部楼层
3000V 吧,看你这个通信口应当按照不接地的SELV判断
发表于 2009-5-14 11:47 | 显示全部楼层
看成是次级,打3000