[综合话题] (讨论)L、N上同时接有保险管是不是比L上接有保险管更具有危险性?

[复制链接]
发表于 2007-7-31 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
(讨论)L、N上同时接有保险管是不是比L上接有保险管更具有危险性?: U  U* u; [7 {
, u# [1 n" `) |7 s; _2 _
因为,当某种原因,N线保险管断开,而L线保险管没有及时断开的话,就可能产生“电击”的危险。9 L8 W" X1 s, Z' [$ `9 }
3 y# U5 |) _. [; U- j
只有L上接有保险管则不存在这个隐患。。。
; O3 j( o+ C5 x& y. v0 B; T
) k! [" H5 U' g  ]2 f0 p大家说说你的看法。。。
发表于 2007-7-31 13:48 | 显示全部楼层
引用第0楼barry于2007-07-31 13:40发表的 (讨论)L、N上同时接有保险管是不是比L上接有保险管更具有危险性? :
, h5 ~" o% k# L# A; N; q; f, }(讨论)L、N上同时接有保险管是不是比L上接有保险管更具有危险性?
8 E7 j& O, k' u/ [
% C" K& d. H1 ]* p* P因为,当某种原因,N线保险管断开,而L线保险管没有及时断开的话,就可能产生“电击”的危险。
1 z, R. A4 ?3 f8 _! o$ F( m2 ~2 X; F3 {3 F" c3 e
只有L上接有保险管则不存在这个隐患。。。# |7 G$ o0 p. x  ~. ~; p
.......

. _) I/ I! Q: Y( N. _/ U如果N线有保险丝,应该在产品或说明书上有警告标识的!
 楼主| 发表于 2007-7-31 13:55 | 显示全部楼层
引用第1楼kevin1946于2007-07-31 13:48发表的  :
6 ^7 W0 w4 ~2 ?2 X
9 O- U( ?2 J" r3 b4 F/ ?, M3 n, |! s6 U* g* i: i1 y* Q# {
如果N线有保险丝,应该在产品或说明书上有警告标识的!

, k' b: }0 C! F既然L、N线同时带有保险 比L线加保险情况更差,又增加成本,岂不是没有必要。。。4 V. f6 }3 O8 F7 |( I# A3 @

/ h8 [) i, m5 t2 v$ g" |% `4 _2 r( w什么情况下,设计者会考虑在L、N线同时带有保险呢?
发表于 2007-7-31 14:07 | 显示全部楼层
理论上是,但是在我曾经碰到的一个例子似乎可以给我们一些其它的思考:6 H$ f* `  X6 ]! a
当时的咖啡壶是给P&G设计的,里面用一个小锅炉加热,其结构类似在一个Boiler中通过Heating element 加热。 但是的问题是我们根据客户的要求,有一个所谓的Tmax测试(该测试的方法同一般的Bypass test 类似,但是需要测量fuse  从测试开始到结束整个过程中的最大温度,该温度不能超过fuse 本身认可的最大温度),由于测试始终无法通过,最后的解决办法是在L/N两边都有加Fuse,而且其中一边2个(一个用以提高另一个的Tmax--该观点由Microtemp提出,并且出具UL相关的报告)。 2年了,真有些陌生了!
发表于 2007-7-31 14:09 | 显示全部楼层
引用第2楼barry于2007-07-31 13:55发表的  :9 \% Y( X6 M# A( @! a2 ]( R

1 D# b2 c/ |" @; X5 P  q, d" V8 R, {8 g, Q
既然L、N线同时带有保险 比L线加保险情况更差,又增加成本,岂不是没有必要。。。* [8 @. }7 V7 D

5 N* |+ u/ E: d$ l4 u什么情况下,设计者会考虑在L、N线同时带有保险呢?
% K+ c! C2 ~& `8 X% ~  g$ z, X8 [0 s

# H! F" l$ C2 v两种情况:) c. ~" B. W( t) @- x
1)当设备预定与IT配电系统相连时或使用无极性输入插头供电。2 X$ E: Y$ i1 [0 p) L6 V
2)当240V的输入的设备应用在美国电网时,这时是2个L线供电,需用两个保险丝。
发表于 2007-7-31 14:18 | 显示全部楼层
在设备内部的单一回路上接两个保险管简直就是画蛇添足。- y% }5 ?9 R" S3 _7 _
如果L线上的保险管的参数设计得当,那么N线上的保险管(可视之为回路中的某一元器件)无论是先或后断开都不会影响安全。
# w; W& X) N0 k8 k6 j/ G4 C5 }我认为“L、N上同时接有保险管是不是比L上接有保险管更具有危险性?”这个说法不存在。
发表于 2007-7-31 14:19 | 显示全部楼层
哦,这个不就是有篇说咖啡壶的贴子吗?BARRY兄来这里开了个讨论贴了,呵呵~!~!
 楼主| 发表于 2007-7-31 14:28 | 显示全部楼层
果然是三人行,必有我师呀。。。
- j' ~6 j# N7 Y) b2 _
) `# o% d. ?$ b, a* L大家的意见都有道理。。。
发表于 2007-7-31 14:38 | 显示全部楼层
我记得原贴说他的产品咖啡壶的两个FUSE是温度FUSE, 而且火线上的FUSE的跳开温度设置得比零线上的FUSE要低几度,1 f' `! s$ d  [- i8 F

. F) e& _3 Z4 c; j- g但是我想在非正常实验中肯定是要考虑零线FUSE断开这种情况下有没有危险的发生的,
发表于 2007-7-31 15:14 | 显示全部楼层
一般是輸出線路(供電給其他線路的產品), 才會裝兩個FUSE
, A: c0 O/ ~7 a9 r+ @& d像是UPS, 或是AC/AC的 adaptor