21#
发表于 2007-7-30 21:04 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :# `1 p. H; v6 H" c

# f: L' g3 q) h; g, G) T) N1 w4 _6 ^! r* s5 [1 g0 w
一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;
% M- {# U  @1 I我们采用的就是60950;
0 l( X; c% |$ a" ^: c- H$ F欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;
: Q" X3 w4 Q. p
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师3 a% F% _! V2 Z, j
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!: W1 p/ W9 f+ H' N; Q7 h
, `; k( |# f  N) w3 P' v) j
“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
22#
发表于 2007-7-31 09:08 | 只看该作者
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :1 G5 u2 W, z9 }1 ]0 _. I/ ]. E

% Q/ q1 u, R* j  h$ U6 [4 t! W( Q: F) b- S8 W) {" \
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
9 t) j0 ?; Y5 X7 ~( C5 j对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
) g  C; r* ~) Y# V/ e0 }. }5 a3 y8 l9 @, ^% |. }6 R: z
.......

( M; }5 K; P6 ^" H& _3 d3 g/ {, s! c; W: R6 H6 L. G/ J
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
23#
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 只看该作者
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :' b7 q* i6 E+ `2 o% c

; S, R1 w5 x& K5 S
" Z7 K, N( K9 G4 y1 z  s# o1 U% S  ]4 c6 |
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
" {8 L( J( a4 v# p% Z
一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
24#
发表于 2007-8-1 09:31 | 只看该作者
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
25#
发表于 2007-8-9 01:41 | 只看该作者
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
: v2 V2 m& Z3 N7 @; Z% L7 Z* G3 W: `# F; Y. r/ F

3 C) m5 K4 G, r  D: h
& }* x: j" ~! ], @我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。

% X5 W0 g  V$ y  O8 b3 X! BTony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。+ s# z3 K, p; M; l5 e) h
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。
# v2 P: F5 W9 p9 A% c由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
9 S" ]! }6 {& {4 F2 Z3 Q温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。
% s7 Q, a, V$ z3 q, L. `' W想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
26#
发表于 2007-8-9 14:46 | 只看该作者
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :8 z* a1 Q& v) S2 e# d

& q7 C2 T3 x+ D) h+ S) O+ J
3 p6 ]9 u6 G( pTony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。. |9 B9 W0 ~2 e: U2 R
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。
5 R9 }! ^" Y8 P8 q由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。2 y2 `$ h0 V) W9 S2 F: i# a$ y6 @
.......

/ d! r2 l0 u+ Z8 D
% }; x! Y2 h1 i+ I. d说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
27#
发表于 2007-8-9 14:47 | 只看该作者
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
28#
发表于 2007-8-9 18:04 | 只看该作者
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
29#
发表于 2007-8-10 17:06 | 只看该作者
好贴,学习了,谢谢
30#
发表于 2007-8-11 13:46 | 只看该作者
多考虑几点“8 B4 t; \' O! A6 J' P
$ @  F2 }; ^6 ^, u$ r
电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;
! r# X, Q- I! Y, [# Bfeedback防护;7 u+ u8 ]9 P* }2 l% g% B( V; a
警告标示;2 O0 r8 l# G0 w' Z+ l5 G# O
铅酸电池的氢气聚集;# ~3 p! P/ ?, o

5 G9 }! k. g. s4 M0 y3 c: q其他和电源一样,无非功率大点,个头大点