安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: kinglxj

谈谈UPS不间断电源

[复制链接]
发表于 2007-7-30 21:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :
& }$ c) p7 y1 U; O  N8 L* {" y7 P3 K
9 G  }& X! N" h6 G3 _4 U
一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;! L1 n% b2 \' q% M) c3 W, D
我们采用的就是60950;
: T" s. b( B/ }$ }9 T0 z! D欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;
* r" `# [, f1 D- z/ K( A7 x  C
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
5 x- E7 m+ [# k0 z& @对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!5 f& ~7 E( F) s+ P& l5 O5 U
  C' ]. `4 R9 s. y, d/ g2 T; k
“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
发表于 2007-7-31 09:08 | 显示全部楼层
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :
: L* X, {' `& Y3 Z
4 }7 C) `0 k2 }3 }3 N: f2 z
. X; r7 b- ?0 E& c" L! Q  V. n% o也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
7 K1 s* M" v) `# m) U" \& i1 ]对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
) L1 v  G2 Z  a" B8 d  h
1 X9 }5 g8 n+ L.......

4 a; P3 X% t- n; C6 }: g! G
* ~' v. p7 S( I  X  I我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
# E/ r( u. J& D' A+ n0 J0 ^
' o6 [# w+ r; g% L7 @! A0 q1 u& ]) i* \4 l! N3 p5 V; C* y

9 a0 Z$ b+ H* ^& d% \' @  h6 Q我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
% a3 t" m7 ~7 g
一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
发表于 2007-8-1 09:31 | 显示全部楼层
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
发表于 2007-8-9 01:41 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
& ?" M( u" s& k6 j3 j1 c2 W4 Q9 }3 V7 g

+ S  B6 A+ S  n: Q; C! G. s, R
6 F7 u3 B! a1 C" M: U; w我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
+ i8 M4 {' L* K" i0 ~
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。
# Q0 s/ ~; p6 @0 j1 }# t8 X. U5 m做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。
( d4 I: o" G( @7 |* Y由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。2 c: p5 E1 {- o. l0 e
温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。; F5 r% K. o! S, R9 W/ z# M. ^+ T
想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
发表于 2007-8-9 14:46 | 显示全部楼层
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :
% S% J9 }) e6 u5 ?* [4 w$ _1 ^) `% N. P! v9 U. G9 `1 ?
9 I5 m9 b5 Y7 h- `/ g4 \
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。. T* h' v# t2 w" p! L8 Z0 T
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。3 b* v7 D. r8 o( _7 y& X8 f
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
: }/ f. C$ M1 e4 `3 b.......

  A- }' v) Q/ O. Z9 e' o  c# A
说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
发表于 2007-8-9 14:47 | 显示全部楼层
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
发表于 2007-8-9 18:04 | 显示全部楼层
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
发表于 2007-8-10 17:06 | 显示全部楼层
好贴,学习了,谢谢
发表于 2007-8-11 13:46 | 显示全部楼层
多考虑几点“
2 F, V6 r; ^/ v! l  K5 V- |% l
& ^; K% @7 M" p6 O电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;4 R" M# O* W! _( S- J. ^
feedback防护;
6 B" q& l# c7 h# t1 \3 G$ J警告标示;
0 y/ r3 q) i, X- y% X* m: Z. a铅酸电池的氢气聚集;+ d  b. J5 p0 k
; I- h1 P9 a7 T6 z& \4 V: e" C: b
其他和电源一样,无非功率大点,个头大点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 02:02 , Processed in 0.061015 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表