谈谈UPS不间断电源

[复制链接]
发表于 2007-7-25 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
这里有做UPS不间断电源的么?
; g. ^! g/ _4 j可以来交流哦!
* B/ [. |  v1 T5 R4 f( g! y! ~6 R& r2 r, e+ C. q* h# p! Z
我们做UPS不间断电源一般使用IEC/EN60950和IEC62040标准!
发表于 2007-7-25 12:58 | 显示全部楼层
我以前是做UPS的算不?
 楼主| 发表于 2007-7-25 13:56 | 显示全部楼层
引用第1楼冰火焰情于2007-07-25 12:58发表的  :
, B+ D8 _7 j4 E5 K: ]我以前是做UPS的算不?

+ X! l2 E! M8 g+ Y  x, k当然算啊,可以谈谈以前是如何做UPS安规认证的啊!
发表于 2007-7-25 15:22 | 显示全部楼层
对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。
4 h4 }+ P8 x! T- r5 |" v0 f3 ?8 r* q: g% R+ l9 e" w/ t9 f& M
谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?
 楼主| 发表于 2007-7-25 19:55 | 显示全部楼层
引用第3楼tony0421于2007-07-25 15:22发表的  :# d- ]! n1 u$ ^  j6 n& o
对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。
; D, s6 k$ m3 `& Q4 c
3 f1 D5 ~( B2 w谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?

/ T$ f, I% t8 h% C& E) e8 z2 ^5 @做UPS安规,我主要使用IEC60950-1-1标准,UL1778不是很熟悉,做认证的时候我主要按照IEC60950-1的list来进行,涉及很多! 其中有几个重点我单独拿出来做:
/ D) _+ {- z2 A8 d0 A1.热测试(主要是元器件在严酷电压以及负载情况进行时温度,要主要考虑元器件的降额水平)$ ^- h# ]  N1 l5 I# i4 u+ G
2.模拟错误
3 J6 f0 M% E3 F1 I7 F6 Q  t+ C" C单一故障,fuse断,通讯线断,电压电流超限保护,热保护,短路等5 f1 B9 s/ E) z, o7 e, T' |* D
3.PCB的check,考虑板子的爬电/间隙,以及元器件之间10N力情况,还有接地以及标示;
; s2 }* E4 h3 W1 b: I) G! @
3 f% t+ z4 `* D+ ~如果说到和其他电源产品的差异,我认为主要在产品的电压和频率上,一般是大同小异的!
7 R% c) a" x1 z( k, ]3 a) p9 T例如UL1778和IEC60950-1就涉及到这些!
发表于 2007-7-26 08:29 | 显示全部楼层
这些跟普通电源有差异吗?
发表于 2007-7-26 08:36 | 显示全部楼层
有,普通电源只有交流输入或者直流输入一路,但UPS有两路输入,既有交流,又有蓄电池提供的直流。里面实际是两个电源,一个把交流变直流的整流器,在前级;另一个是直流变交流的逆变器,在后级。在直接交流输出跟逆变输出之间还有一个主电路控制的二选一开关。这是我认为最主要的区别。
 楼主| 发表于 2007-7-26 08:54 | 显示全部楼层
引用第6楼冰火焰情于2007-07-26 08:36发表的  :/ h( o+ P# ]/ J5 K
有,普通电源只有交流输入或者直流输入一路,但UPS有两路输入,既有交流,又有蓄电池提供的直流。里面实际是两个电源,一个把交流变直流的整流器,在前级;另一个是直流变交流的逆变器,在后级。在直接交流输出跟逆变输出之间还有一个主电路控制的二选一开关。这是我认为最主要的区别。
* {6 N2 |- h4 c2 z. ?
UPS有主路和旁路,有的还有维修旁路,都是交流输入;battery提供直流,只是在直流/交流处提供电源,而不是UPS输入端,所以考虑的时候此处只需要验证性能,安规却只考虑整机!0 D( z# Z) |, L' z/ k% w
; a* W# m# D) {5 w
普通电源只有交流输入或者直流输入一路,而UPS只有交流输入(battery是UPS本身组件一部分,不能当作外加电源考虑)!
发表于 2007-7-26 08:57 | 显示全部楼层
引用第3楼tony0421于2007-07-25 15:22发表的  :
+ a4 a" E9 B( D, J, m6 v对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。$ U+ i( p" Y- O7 a

3 R: z( R0 }3 D: F6 ^谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?
% g3 ^0 B% B2 _& \% h" w  C
对UPS不了解,也没做过UPS的相关测试、申请工作。只是响应tony兄的号召,来灌下水。( z1 v) v* Y, U2 c$ N( w% K8 I+ M+ l

. I4 U& y: q/ ?& }6 N! |凭想像,UPS有三种工作模式:
' G0 C7 }9 }3 o3 A
3 R3 e6 \$ b: `$ V, }A)充电模式
/ {" N. }5 q8 i( q
3 X; E* j0 \8 U& NB)等机模式9 l7 X$ f6 _/ f' h

# N8 ?5 x" l; WC)放电模式: S' U* h# z! I/ v2 X* }

0 R8 S# v  @$ ?. s5 M我想,测试时,可能这三种模式都要一一考虑,就是测试至少要重复3次。而一般电源只需要测试一次。
+ Q: G9 t8 F* i7 m
5 Y. B( f" o6 e& w: ?
发表于 2007-7-26 11:58 | 显示全部楼层
我去找找UL1778,这个做过很多的,只是一直没去了解过。国标就知道