安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: pwong03492

[综合话题] 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制

[复制链接]
发表于 2007-7-7 15:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第8楼barry于2007-07-07 14:38发表的  :3 Z  g2 ~" k* h

0 y3 R& `: q' j2 i7 U) y2 |( ?) }/ [4 A# p1 t
不一定呀!!!" O$ k% N  x7 j' A
1 M* T+ B$ R0 N) f
绝缘能通过“高压测试”,并不意味著绝缘不会发生“短路故障”。
1 p  i) w4 n: F$ W( c6 v0 j.......

/ F$ K5 O! d9 b: o: Z4 H好!0 Q0 x$ i. `! c
那能否解释一下这样规定的道理?
发表于 2007-7-7 15:11 | 显示全部楼层
引用第10楼caballo3157于2007-07-07 15:04发表的  :) l6 S- U! B: N4 ?' C/ U
( W  |: m3 |) K1 D, s8 s
4 k5 o0 \5 v5 L5 u1 A; ~$ Y. _
好!# F2 z) M" K- x. q' d; f  A
那能否解释一下这样规定的道理?

" I7 R. }4 N1 @# C嘿嘿,CA版难倒我了!!!
$ V( H6 u. `3 U- G4 t* P  I# m7 |# R, n  `
[s:6][s:6]
发表于 2007-7-7 15:13 | 显示全部楼层
引用第9楼pwong03492于2007-07-07 15:03发表的 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制 :
4 b$ K: Z) ~( Q$ f8 x. e1 |我对该标准使用比较少, 但我们提供变压器给客户申请此标准很多.
1 A5 \* Z, t, L) v+ Z" I1 [# N: b1 v2 p; K7 \7 r& Y0 y8 Q
但是, 发生的一些现象, 让我感到很纳闷.8 l' @1 e2 \: V: `  S9 J* v. H
1. 一些变压器, 初级使用130度的温度保险丝, 短路次级时, 通常次级达到200多度. 但是安规机构也接受了.
1 f! a, F& l, @; X2. 最近在我的客户在UL测试 (UL 的 agent), 初级温升120K, 该agent人员却说不接受, 他们以 class A 来看待)." [$ Q1 j- a) u4 s2 M/ U
.......
1 R1 C0 X8 n% J3 W5 q( \
你能肯定都是过 60065吗?
+ J5 N' Y5 p: K8 ~' U
' u* x* G- a4 H6 IIEC 60950-1、IEC 61558、IEC 60065 的做法都是不一样的。。。' l9 p* W7 [8 `

) ~6 J/ b' p0 ^: }3 A严格来说,考量变压器的温度时,初、次极都要考量到。
- Z8 S3 |7 l. @
! i5 }9 A  ]2 `# F+ R一般会考量三个位置,变压器初极、次极、磁心。。。
 楼主| 发表于 2007-7-7 15:23 | 显示全部楼层
引用第12楼barry于2007-07-07 15:13发表的  :
, L% |, l0 R: s* K4 R0 F* ]
) r" Q0 D3 E& o0 M0 }3 D5 V+ h, f' {7 O! }- i) p7 K: V
你能肯定都是过 60065吗?
- X; t! x" n8 `8 P1 \3 z! v1 {
% _; e1 A3 D( c$ t* F+ eIEC 60950-1、IEC 61558、IEC 60065 的做法都是不一样的。。。
& q% g( e% _, e( D.......

( K( r; N7 g4 W, P: p2 d, f9 i' U是的, 非常肯定 60065. ' ?! ^; ^  w: i  K+ j0 J6 D
当时, 我的客户(还是国际知名品牌)申请 EN60065, (根据EN标准, 绕组最大温升应该是150K. 200多度远远超出.)
  n& q) ]% f- ^2 I* f% u, }' V0 G9 e" Q6 @0 u, _9 s
对于我所说的这个UL agent, 我们提出使用 class B 绝缘系统 (根据EN标准, Class B允许130K), 但是该agent工程师未置可否, 我被他气晕. 为什么会有如此agent?
发表于 2007-7-7 15:30 | 显示全部楼层
引用第13楼pwong03492于2007-07-07 15:23发表的  :8 x3 d# v! T+ O( f

( }& C( U$ `3 [$ R" a5 G  o  X7 r- P* q2 d8 p
是的, 非常肯定 60065.
+ J% E' h6 [# ~; `' S  a: {当时, 我的客户(还是国际知名品牌)申请 EN60065, (根据EN标准, 绕组最大温升应该是150K. 200多度远远超出.)
1 u/ o  v" F5 s
7 J$ D) W7 `0 C- h5 g.......
1 T! v3 T  Y; j% c6 ~& \+ e
有一点可以肯定:5 Y, K4 H. p- h0 D, i% ?% L# _: W6 H: H

6 |6 U3 v7 @5 Z( F$ @: M' L1 B% V申请UL,对于A级以上的变压器,UL要求变压器要有绝缘系统认证。
7 |1 y+ Z1 f! O* f, r& e* g- q* G# E
很有可能,你司没有绝缘系统认证,故UL工程师把你的变压器作为A级来评估。。。
发表于 2007-7-7 15:38 | 显示全部楼层
以下引自IEC 60065-2005
! I7 I, L0 {3 n4 t" o' T2 I不好意思,误导你了,非常抱歉[s:5]
: }* k' N5 q. l, p2 p, v+ P; C3 c4 @% x! G  B  y$ x
(异常测试时,变压器的温升可以超出限值,注意下面的红色字体和蓝色字体部分。)
9 [  J, U/ T) Z2 j6 n6 o3 r. z& Q
& z+ i' _, T8 ?7 G11.2.5 Windings1 r; a" L7 E( d$ y+ p
  D7 m& R6 k8 p9 Z5 o
The temperature rise of windings shall not exceed the values given in Table 3, items b) and d)
+ S1 O: t4 C- l+ g$ ^0 L! ?' j; ?"Fault conditions", with the following exceptions.
0 Z9 k& K7 D. c- P$ n" d! L1 l/ W5 m3 D0 E
– If the temperature is limited due to the operation of replaceable or resettable protective devices, the temperature rises may be exceeded until 2 min after the operation of the device.
! y: @. s" r4 B
& \8 H8 ?1 R( J2 O2 |$ \In the case of windings providing protection against electric shock or where a fault could result in a fire hazard, the test is carried out three times and the winding is then subjected to the dielectric strength test of 10.3 without the humidity treatment of 10.2, starting within 1 min after the temperature rise measurement.   No failure is allowed.9 _* `  b8 p" r9 c
8 D; X  ^$ }; ~) S% U
– If the temperature is limited due to the operation of an integral non-resettable or a nonreplaceable protective device or due to the open circuiting of a winding, the temperature rises may be exceeded, but the test shall be carried out three times using new components., p8 |  I) I+ v
) R+ W$ H, B1 E
In the case of windings providing protection against electric shock or where a fault could result in a fire hazard, the winding is then in each case subjected to the dielectric strength test of 10.3 without the humidity treatment of 10.2, starting within 1 min after the temperature rise measurement.
* B' n5 L. t( s4 K! o# hNo failure is allowed.
3 Q4 q- [! ]% O! b: x+ I

' W! z  U# b+ r% ~" [: e– Higher temperature rises are allowed for windings, provided a failure of their insulation cannot cause an electric shock hazard or a fire hazard and that they are not connected to sources capable of supplying power in excess of 5 W under normal operating conditions.
0 n/ h7 ], Q4 I/ y/ ]  u( g9 s
– If a temperature rise value is exceeded and if there is doubt as to whether or not a hazard exists, the insulation concerned is short-circuited and the tests of 11.1 and 11.2.2 are repeated.. D0 {3 r; j# Q4 N
* z& B: P6 h: ?. E0 F0 W0 l
NOTE: If the insulation is incorporated in a winding in such a way that its temperature rise cannot be measured directly, the temperature is assumed to be the same as that of the winding wire.
" k5 j9 v5 k1 Y  Q
0 V. i* z, j4 ]% a& b/ x2 W1 M' K, x4 G4 D( @6 J

( H1 _7 a! w0 [  L' ]
+ v" B0 b: d# K3 `
 楼主| 发表于 2007-7-7 15:39 | 显示全部楼层
引用第14楼barry于2007-07-07 15:30发表的  :
7 C2 p6 E0 A) x% G  ]6 w, g0 B* M( z: H3 n

/ Q- U" ^# x* S* U有一点可以肯定:/ Z: i8 u: y2 D5 D. t4 z7 f& H

$ x+ M6 l$ z3 G* o! W申请UL,对于A级以上的变压器,UL要求变压器要有绝缘系统认证。
2 |3 v% o% s/ a% Z.......
一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见.% a' e3 j& t7 y* F' Y2 |$ ~
但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).
发表于 2007-7-7 15:44 | 显示全部楼层
引用第16楼pwong03492于2007-07-07 15:39发表的  :
3 G$ f" r9 }  ^  ^9 D
: R! ]- c( i8 l% _9 b2 o; e一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见.
/ c: ]+ o5 a+ T, v+ C$ s( v但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).
- U# A  n! R1 N/ \1 i& e9 _1 F
UL的工程师牛一点也是正常的,毕竟UL 做 UL mark 没有竞争对手啊!!!
7 T& W  O5 d" M, e; S( k$ m* I  E+ ?' J6 i: D: {' p
发表于 2007-7-7 15:46 | 显示全部楼层
引用第9楼pwong03492于2007-07-07 15:03发表的 疑问: 60065 单一故障条件下的温度限制 :
1 t) n% S7 l7 q* P# W' h* r* p我对该标准使用比较少, 但我们提供变压器给客户申请此标准很多. 2 R# @& f- u) `* ]- @

! [# w: P, Z4 t2 P8 K! U% n但是, 发生的一些现象, 让我感到很纳闷.) e: X& B* k9 b1 l* P6 {  [
1. 一些变压器, 初级使用130度的温度保险丝, 短路次级时, 通常次级达到200多度. 但是安规机构也接受了. 8 B( i$ c! k" n+ b2 Q  `' i/ w8 D
2. 最近在我的客户在UL测试 (UL 的 agent), 初级温升120K, 该agent人员却说不接受, 他们以 class A 来看待).
% u! b; B1 [6 y, l  x3 T) r.......

% A- g. P/ P/ z6 z! F. B% g/ D对60065我也不熟悉,也不知你是什么变压器。但我对你说的现象很感兴趣。
5 }& w/ m+ @6 s, o+ e通常变压器次级短路,次级电流大大增加,但同时初级电流也会随之大大增加,温升也都会大大增加(反之则不然),所以温度保护或控制装置都会装在初级,它能够保证在初、次级出现故障时都可以其到保护作用。像你所说现象次级200多度,难道初级竟连130度都不到吗?这种现象似乎比较奇怪!还望能具体说明。
发表于 2007-7-7 15:51 | 显示全部楼层
引用第16楼pwong03492于2007-07-07 15:39发表的  :
# v6 m, a% J2 c
& a4 n3 B* v7 ^+ ^一开始我们没有提供Class B, 他做CLASS A处理, 我没有意见.. W5 O( z# s( j+ ]% g" k
但是, 我提供了我们公司的 CLASS B 系统(已有UL认证 OBJY2)给他, 但是他说不知道能否接受).

3 T! k+ K+ p1 n+ w0 S9 {有绝缘系统,应该可以。% F. K' {( s. Q/ r2 C1 q8 U
或许那个工程师不太清楚,这种情况也是有的。只要你确有把握,可以和他们讲,他们一般也会接受的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 14:50 , Processed in 0.060591 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表