安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: as4542
打印 上一主题 下一主题

[GB灯具] 关于GB 7000.1-2015的一些问题咨询

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2017-7-20 16:49 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
lrwn 发表于 2017-7-20 15:44 - S6 e. y! x+ A3 \8 C' b
用0.2mm2的情况能否这样理解:
! c1 Q% E9 K! E$ L, ]需同时满足以下条件:1.III类灯具内;2. 用于连接SELV的灯具内部线路;3.满足 ...

5 N. [5 m) P$ G4 A这是国家标准5.2 外部接线的要求,不过还是谢谢你!

点评

共同学习  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-7-20 17:24 | 只看该作者
lrwn 发表于 2017-7-20 15:44
4 D5 \% O7 K; p4 {$ p用0.2mm2的情况能否这样理解:
: Q# t% \4 c- K: q9 P! y需同时满足以下条件:1.III类灯具内;2. 用于连接SELV的灯具内部线路;3.满足 ...

3 i+ e: i! \- ]  O/ {; G3 g关键是短路电流要限制到可承载的程度,是否SELV没有关系哦。

点评

我以为前面三个条件是后面多根导线可用0.2的前提呢.明白了  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2017-7-21 09:13 | 只看该作者
passagere 发表于 2017-7-20 17:24 : s; N1 _2 Q0 w' ]& h" D
关键是短路电流要限制到可承载的程度,是否SELV没有关系哦。

+ N! g  }: V( \' H2 v7 n我以为前面三个条件是后面多根导线可用0.2的前提呢.明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2017-7-21 09:14 | 只看该作者
as4542 发表于 2017-7-20 16:49 , C9 `: j7 E1 g- w; v% P; b
这是国家标准5.2 外部接线的要求,不过还是谢谢你!

/ n) K7 b% q4 z共同学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 23:18 , Processed in 0.070691 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表