广东安规检测
有限公司提供:
导体的截面积公式:(3.14)圆周率×平均每根铜丝直径的平方×股数÷4
头像被屏蔽
发表于 2008-4-10 14:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-4-15 14:48 | 显示全部楼层
xiang_er ! N6 i/ O( D7 M  r* [# j! j
可否请细一点啊!现在总是被第三方测试发现电线的线径不够!总是担心他们的测试方法是否合理,当然线径测不准也是其中的一个原因!
发表于 2008-5-10 11:39 | 显示全部楼层
我們是用千分尺測的,先測單支芯線的直徑,然后算出單支的截面积,最后乘以根數
发表于 2008-5-15 21:14 | 显示全部楼层
判定电线的导体合格,需符合以下几点:
  P: L8 t- t+ }, {3 V$ {1.导体的截面积,测试方法:用千分尺测出单支铜丝OD,取单支铜丝
$ d- {$ N0 K2 E- j4 p% P% j' i8 [  平均OD,S截面积=OD平方*铜丝根数*0.7854,计算出的值对照UL标: T7 {$ o5 p; g& G3 H
  准是否符合,见UL758 Table 5.1。
4 s) k2 r" L' O6 Z7 }) p  x2.导体的电阻,用微欧姆电阻测试仪测出导体实际电阻值,与UL标准对
8 e3 R* b5 ^1 m; G  照是否符合,见UL1581 Table 30.2。
/ [6 z' P" w( n$ o. w* s6 m3.铜丝的延伸率,用铜丝延伸率测试机进行测试。