3 M8 v$ E& r8 f1 W' {做了几年美标,这个问题貌似我能回复。
) ~( S8 L( g$ V: l& v$ }3 F1598标准也是没有说明class2的线可以裸露在建筑内部哦,倒是8750这个标准有条款7.4.1.2,但这个线也是有限制的。这条款ITS那边是接受的;我问过UL,但是没有收到他们的确认回复邮件。
- S/ \: o7 T! D, `: F; v. L7.4.1.2:Power limited circuit wiring that is intended to be routed within a building structure shall be of a& R* I' \) V) i, d) d, _* i5 J- L
type suitable for application (e.g. CL2, CL2P, CL3, CL3P, CL3R, CM, CMP, CMR, or PLTC) and in$ |4 o1 E) }+ P. S
accordance with Article 725 of the National Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA 70 |
|