安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3751|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[美洲灯具] LED 驱动UL认证(Class2 电源讲解)

[复制链接]
跳转到指定楼层
受到警告 楼主
发表于 2016-4-28 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jsspace 于 2016-4-29 12:13 编辑 + a! d! [1 I# H

8 ]! J( \7 o2 O2 O" s; ?
很多做灯具和电源的朋友不知道Class 2电源到底是什么样的电源,在这里为大家简单介绍一下,看完以后相信您会有一个比较全面的了解:
较早的时候UL有一本标准专门针对Class2 电源,这个标准就是UL1310,那么要做Class2就必须用UL1310标准进行考核,最通俗的理解是做了Class 2的电源意味着电源回路是安全的, 它不会形成起火源 (Fire Initiation) , 亦不会有对人体造成  电击(Electric Shock),人可以直接触摸输出侧,比如我们的手机充电器。
根据标准定义Class2 电源要求至少符合以下条件:
1.       隔离输出整个电路分成初级(输入)和次级(输出),初次级必须满足电气间隙和爬电距离的要求
2.       输入功率不可超过660
3.       输出最大参数 不得超过 限制值(Inherently and Not Inherently limit)
Class 2 Voltage Limitation(Class 2 电压限制 )以下是Class2 的输出限制
电压:
正玄波输出, ac 30 V, rms
非正玄波输出, ac 42.4 V, peak
直流输出: 60 V  
输出电流:8 A
输出功率:100 VA
以上是最为精简的解释方法,标准里面还有更为详细的解释。
后来LED照明类产品驱动标准UL8750又把Class2电源收入他自己的标准,也就是用于LED
照明类产品的驱动只需要满足标准UL8750的要求也可以做成Class2电源.
0 x6 c0 m+ X% b

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
liyingwang666 + 3

查看全部评分

沙发
发表于 2016-5-14 09:29 | 只看该作者
是的,现在可以自己选择做1310或8750.
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-20 20:47 | 只看该作者
本帖最后由 passagere 于 2016-5-20 21:06 编辑
1 U3 Q; `$ p) f: x3 Z1 l8 x0 ~' D" @- d& l: s+ G' e8 X
8750只是包含/认可了1310的电源相关条款及测试结果,所以满足8750的电源不一定适合申请1310的标准。; ]; |+ e6 w- m2 b

7 s6 h4 p+ }/ D0 F9 Wclass 2电路的基础定义来自NFPA 70,它的规格范围比1310的class 2输出限制更广泛。另外,有UL认证的class 2输出的电压不一定就是安全电压,要看具体的标准,如1993中,超过42.4V DC的就是危险电压。

点评

得确是在NFPA70 也就是NEC电工法规里出来的,但我需要更正一下,UL1993中超过42.4V 是危险电压这个说法是错误,严谨度不够,因为在NEC法规了,class 2 的60V DC是可以触摸的,但在CEC法规 (加拿大电工法规),是不能  详情 回复 发表于 2016-5-24 15:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-5-24 15:34 | 只看该作者
passagere 发表于 2016-5-20 20:47   a2 \+ `# J4 Z7 O) u$ B
8750只是包含/认可了1310的电源相关条款及测试结果,所以满足8750的电源不一定适合申请1310的标准。
" E2 Y# q' C7 `: P/ |5 ~. x
" M; w8 P7 {8 R! _cla ...
* b7 s+ ?% N7 [4 m2 w! b
得确是在NFPA70 也就是NEC电工法规里出来的,但我需要更正一下,UL1993中超过42.4V 是危险电压这个说法是错误,严谨度不够,因为在NEC法规了,class 2 的60V DC是可以触摸的,但在CEC法规 (加拿大电工法规),是不能触摸的,所以严谨说CSA 1993 超过42.4V DC算危险电压,但UL1993 42.4V DC 以上 60V DC以下是可以触摸的。

评分

参与人数 2安规金币 +6 收起 理由
liyingwang666 + 3
passagere + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-8-30 11:53 | 只看该作者
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-9-5 17:37 | 只看该作者
谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 16:33 , Processed in 0.081427 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表