[线缆测试] 关于电缆的最高允许温度

[复制链接]
11#
发表于 2016-4-14 11:26 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 547109 于 2016-4-14 11:28 编辑
0 I1 n- x5 z+ s3 A: V5 I6 `9 I+ m7 M+ n2 {4 h( g7 Q( M4 W! @
RHW-2是UL 44里面的一个型号,任何一个型号在标准中自然都会有额定等级、结构规格、性能参数和用途等规定,如果想用更高的等级,可以更换其它型号。

点评

那么请问这种电缆105或者更高的有哪些型号,哪些公司有这个线缆?  详情 回复 发表于 2016-4-18 09:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2016-4-18 09:11 | 只看该作者
547109 发表于 2016-4-14 11:26 * l7 @& t6 q2 A$ e0 N8 P
RHW-2是UL 44里面的一个型号,任何一个型号在标准中自然都会有额定等级、结构规格、性能参数和用途等规定, ...
# h* K' [' G3 ]8 }5 [! g( q
那么请问这种电缆105或者更高的有哪些型号,哪些公司有这个线缆?

点评

不知道楼主所说的电缆指的是什么?像UL 758 里面的一些型号,有的同样可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?像UL 4703 里面的光伏线,可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?如果算,那温度肯定会有比  详情 回复 发表于 2016-4-18 16:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2016-4-18 16:08 | 只看该作者
不知道除了电压,载流量和温度以外,还有其它什么要求?像UL 758、UL 4703里面有很多与这个相同材料的型号,额定温度比这个高,电压和截面也能满足这个要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2016-4-18 16:21 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2016-4-18 09:11
8 k) I9 y/ O, y9 @: R那么请问这种电缆105或者更高的有哪些型号,哪些公司有这个线缆?
9 a9 Q; F8 h3 n2 R% h3 P0 [

( ~  y6 f1 G( w* o% E6 P不知道楼主所说的电缆指的是什么?像UL 758 里面的一些型号,有的同样可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?像UL 4703 里面的光伏线,也可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?如果算,那温度肯定会有比90度高的。

点评

请问下4703认证的有多高温度?  详情 回复 发表于 2016-4-18 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2016-4-18 16:59 | 只看该作者
547109 发表于 2016-4-18 16:21
# A) u* E' G/ m7 F, S不知道楼主所说的电缆指的是什么?像UL 758 里面的一些型号,有的同样可以做到几百平方毫米的截面,这种 ...
8 V; s" f+ i; }; A, `
请问下4703认证的有多高温度?

点评

7.2 Thermoset insulation and jacket (90, 105, 125, or 150°C dry and 90°C wet, 600, 1000, or 2000 volts)  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2016-4-18 17:10 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2016-4-18 16:59
2 I) j- ~) D* ~% Q5 v  D请问下4703认证的有多高温度?

* I' {. E" a! F( p. Q6 g1 L7 }( o7.2 Thermoset insulation and jacket (90, 105, 125, or 150°C dry and 90°C wet, 600, 1000, or 2000% R3 @5 X& A# ^5 F; b" `$ n
volts)
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2016-4-26 12:32 | 只看该作者
125℃,150℃都有,超过150℃的就少了,就不一定能满足RoHS要求了。