发表于 2016-4-8 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 lanfeiyuner 于 2016-4-11 08:51 编辑 ' K7 t4 |8 j/ I& |& w% L4 O

. E: w! p8 q( I( K) E  M( i% C; a请问谁知道2000V的UL电缆(载流几百A)最高温度有多少℃的?目前为止我只见过90℃的,不知道是否有更高温度的电缆?找了好久没有找到超过90℃的电缆。另:我知道电子线有105℃的,但是电缆是否有105℃的线?
) S5 u2 x1 a0 U8 C3 |. ]9 U9 O% ^7 K0 A7 K

+ J9 f* V4 O/ u  [
发表于 2016-4-8 16:39 | 显示全部楼层
载流几百A,好粗。只知道有高温规格的UL线的,有没有那么粗的就不知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 19:38 | 显示全部楼层
我也想了解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-9 16:14 | 显示全部楼层
UL不是有105度么!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-9 16:15 | 显示全部楼层
448080300 发表于 2016-4-9 16:14
% |* Q+ e! X2 }( V" N7 ?UL不是有105度么!

: G1 v$ R7 f3 ^9 s$ |最高只见过105度。再高的没见过了。求大神解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-11 08:51 | 显示全部楼层
448080300 发表于 2016-4-9 16:14 5 A; m& S* B; q
UL不是有105度么!

0 a' o6 h! G& B2 u1 D1 |2 y: d$ x电子线和电缆不一样, 电子线有105℃的,但是电缆不知道是否有105℃的。

点评

不是电子线才有105度,电源线也有105度的。你所说的电缆是指什么型号!  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-11 21:30 | 显示全部楼层
不知道啊!同求解?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 10:54 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-4-11 08:51
6 R/ g3 ~% u8 k; k% Q) D# @电子线和电缆不一样, 电子线有105℃的,但是电缆不知道是否有105℃的。
9 h- V( d5 }5 \- q$ O
不是电子线才有105度,电源线也有105度的。你所说的电缆是指什么型号!

点评

我们现在用的是UL CNN ZKST RHW-2的线材,请问这种有105℃的吗?因为UL网站没有注明,知道哪个公司的是105℃的吗?  详情 回复 发表于 2016-4-13 14:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-13 14:32 | 显示全部楼层
448080300 发表于 2016-4-12 10:54 " y' T3 v! u* X
不是电子线才有105度,电源线也有105度的。你所说的电缆是指什么型号!

0 D, s5 N' Q# k) Z2 O/ @1 U6 M. A8 L我们现在用的是UL CNN ZKST    RHW-2的线材,请问这种有105℃的吗?因为UL网站没有注明,知道哪个公司的是105℃的吗?

点评

你这个线对应的UL标准是哪个呢?直接看标准,上面会有注明可以生产的温度等级。  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 11:13 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-4-13 14:32
/ t' ~; G5 e& X" B- |3 f我们现在用的是UL CNN ZKST    RHW-2的线材,请问这种有105℃的吗?因为UL网站没有注明,知道哪个公司的是 ...
9 m1 v) d, I- R  n. J/ i4 k  V
你这个线对应的UL标准是哪个呢?直接看标准,上面会有注明可以生产的温度等级。