[IEC灯具] 台灯的线径问题

[复制链接]
发表于 2016-3-1 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
产品是LED台灯,标准是IEC/EN60598-2-4
5 Q+ f$ [; M' c独立式驱动给台灯供电,驱动是SELV输出,按照IEC60598.1 的要求,这个驱动输出之后的线(外部线),线径应该只要0.4就可以了。
& [9 \$ p. B7 \9 p% M$ |* Y但是客户坚称,台灯的外部线至少要0.75平方毫米。5 f6 u" B  U: ^% ]5 ]; O4 Y; ?
我的问题就是想确认一下,这种情况是否只要0.4平方毫米? 9 Z4 x* B5 q0 c$ \* }( k
发表于 2016-3-1 09:44 | 显示全部楼层
确定是外部线么? 如果是外部线,是需要0.75mm2的。条款5.2.2里面有相关说明,主要是提供足够的机械强度。外部线需要有anchorage,需要进行拉力测试的。
  [) P; R5 O& j& c& o/ o: T  ~; \+ z' }* Q( C% Z( H: [
由于是LED台灯,0.4mm2供电(SELV)和防触电是没问题的,但没法满足外部线的机械强度要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-1 09:53 | 显示全部楼层
补充下,留意下60598-2-4里面的条款4.10,有可能0.5mm2就可以了咯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-1 10:04 | 显示全部楼层
这种情况下,是可以0.4mm2供电的,但是线扣可能做不好这么小的,之前欧规一般是0.75mm2的,所以机械防护是做不到的。你可以做成三类灯,注意新的三类灯的插拔端子的要求。

点评

“意新的三类灯的插拔端子的要求” 这个是哪个要求?  详情 回复 发表于 2016-3-2 08:33

评分

参与人数 1安规金币 +30 收起 理由
jsspace + 30 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-1 10:29 | 显示全部楼层
详见IEC60598-1:2014条5.2.2条
4 D8 s$ L/ `6 B; [+ q) M
1 v2 |- w& M( p* l4 S' I

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

嗯嗯,太给力了咯。 标准更新太快了吧,我还以为2008版本是最新的,没想到最新版的60598-1中关于电源线的条文变化了这么多,该重新读读了。  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-1 11:13 | 显示全部楼层
af204 发表于 2016-3-1 10:29 . [+ f: \. |& M5 a0 D) R! H
详见IEC60598-1:2014条5.2.2条

; ~! N5 S+ a7 k+ i嗯嗯,太给力了咯。; V5 ?! F+ T8 |, m* k7 s
2 z* J  g& r: s' @) O0 k* U) {
标准更新太快了吧,我还以为2008版本是最新的,没想到最新版的60598-1中关于电源线的条文变化了这么多,该重新读读了。7 F% S, |! k- Z5 W
% _: C. \7 i0 E. E
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-2 08:33 | 显示全部楼层
zhangtaooo 发表于 2016-3-1 10:04 ' E* X! i, r9 [9 n1 r5 A) B2 R
这种情况下,是可以0.4mm2供电的,但是线扣可能做不好这么小的,之前欧规一般是0.75mm2的,所以机械防护是做 ...

( m* x2 I* I9 x5 g, n' O" F2 |“意新的三类灯的插拔端子的要求” 这个是哪个要求?

点评

这不是新要求,一直都有的防误插要求,类似图片这样或是01插那种。  详情 回复 发表于 2016-3-3 13:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-3 13:37 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2016-3-2 08:33
+ R. i' @, k' L+ `/ J0 k“意新的三类灯的插拔端子的要求” 这个是哪个要求?

3 D: Q, B$ g1 Y9 W这不是新要求,一直都有的防误插要求,类似图片这样或是01插那种。* X- m2 v- k3 _$ I( r, g, V# z8 f
) _4 B8 |7 X# y) W

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

评分

参与人数 1安规金币 +30 收起 理由
jsspace + 30 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-3 21:39 | 显示全部楼层
这个是决议中的,EK1决议,我记得。

点评

是一份2015年的审议中的CTL决议内容,但是标准一直都有这个概念(5.2.14)。新版标准和决议把概念延伸到了60320的耦合器。  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 08:58 | 显示全部楼层
duanemail 发表于 2016-3-3 21:39 $ q$ c9 _/ `# I" s- \
这个是决议中的,EK1决议,我记得。
) w5 r# U: F' T5 O/ T$ P
是一份2015年的审议中的CTL决议内容,但是标准一直都有这个概念(5.2.14)。新版标准和决议把概念延伸到了60320的耦合器。
回复 支持 反对