发表于 2007-6-16 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
受“关于电子变压器耐压测试的问题http://fasten.w2.uu1001.com/bbs/ ... toread--page-1.html”一贴影响,特提出此问题:在耐压测试时,交流或直流可以互相替代吗?
% H0 `3 C: X9 p# y; d- W- i) @7 p8 ~2 W. N1 L
具体问题探讨:
* B" _" X+ `7 `6 J# e1 工频交流测试和直流测试的异同?
/ F& g% G4 j5 x2 ~2 那些标准或产品允许交流或直流测试?
2 ]; ~' Y) a3 r1 H3 允许交流或直流测试的器具,在测试中如果出现一种测试通过,另一种测试不通过,该如何判定?& o' k8 F, G  u( W% q
4 从原理上分析什么情况下可以任选其一,什么情况下不可以?
8 e$ e8 s1 |+ ]! i! d/ ^4 }( d1 ]& \- B0 n) {, Q
恳请大家参与讨论!
7 v7 H$ X) Y, e8 I有一说一,参与有奖!
发表于 2007-6-16 12:26 | 显示全部楼层
UL153的生产线测试是either or:  [  ]% Z$ I: Y& W
194.2.2 The production line test is to be in accordance with either condition A or B of Table 194.1.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-6-16 14:32 | 显示全部楼层
EN 60950-1: 2006标准里面有这样一段话:
. o+ X6 r/ C* N1 z+ ~( u  }# k4 F
5.2.2 Test procedure" o: ?9 `) b0 v
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a
' G# F- h4 f  Y  q! bvoltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test; c# O0 m6 c) B1 x2 w; v! K
voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
发表于 2007-6-16 14:39 | 显示全部楼层
60335-19 N2 {1 m& U, C+ U  ^$ o+ f
16.3 Immediately after the test of 16.2, the insulation is subjected to a voltage of
& @' d3 u' w. w7 V6 ^substantially sinusoidal waveform having a frequency of 50 Hz or 60 Hz for 1 min. The values+ |5 E; d0 C) K& l
of the test voltage for different types of insulation are given in table 7.
 楼主| 发表于 2007-6-16 15:23 | 显示全部楼层
UL935 也允许用交流的1.414倍直流来打耐压。% d2 @+ M; }* T! M

/ u  ?! f( s" s- i* n( J+ Y但更多的标准中是没有这一许可的。: v! [1 p0 |3 x

$ I9 `( q  O7 M# m5 ]% Pwhy?
发表于 2007-6-19 15:57 | 显示全部楼层
其实DC和AC都可以的,只是把电压关系(峰值是有效值的1.414倍)转换一下就可以了。
发表于 2007-6-20 10:03 | 显示全部楼层
UL60950-1: 2004标准里面有这样一段话:
7 d8 ?* p7 m  E  C' ]6 F# c0 g7 c6 @7 s6 X1 I' @
5.2.2 Test procedure
5 i$ l. [3 B/ F1 r' aUnless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a
. n9 G" Q0 Y& e: Avoltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test
) S/ K9 C$ a+ \/ W. y& j9 y1 [voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
发表于 2007-6-20 19:21 | 显示全部楼层
就如版主所说:如果出现一种情况通过,而另一种情况不能通过。如何下定论?
 楼主| 发表于 2007-6-25 16:08 | 显示全部楼层
交、直流的差异:; Y! p' k5 P9 Z5 b9 C3 r+ H  w
交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。
6 M: u1 w! R/ N- b直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢?0 Q' R  P+ q7 D* F6 p8 z# y# B
1 l! ]" ~) S! y1 Z+ [
还有哪些呢?
发表于 2007-6-25 16:44 | 显示全部楼层
引用第8楼caballo3157于2007-06-25 16:08发表的 : 0 ~" u2 w* l3 z6 o8 I
交、直流的差异:
. e- [+ F% N1 d* {交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。 5 x7 V* h1 J# o4 x- n9 W7 m9 J9 }
直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢? " z% y8 Z6 A) b- f! y2 N" N0 z
% n) s7 v% l* D) V4 X+ Y, v0 d! p' O/ L8 z
还有哪些呢?
9 k6 `  i0 l% G' T1 A9 s+ ?6 V
& D! z3 q' y! O( V

  b( m" a! A3 E( B% c+ f使用直流電壓測試時其條件會比交流電壓更嚴苛!
. Y5 a1 F1 r+ |4 q5 ]4 x( E& u( c就我實際測試過的電源插頭插座來說,使用直流測試會產生較大的電弧ACRING現象,
( z/ `7 n3 H8 G! ]6 K% U0 f  t過大的電弧很容易造成測試失敗,而交流就比較不會有這種現象。% u5 h& n. g+ a+ A1 j
  g$ t( P% i5 b2 ~$ w2 x
在UL498產品測試中,使用直流測試的NEMA系列插頭插座可以涵蓋交流測試。