查看: 1350|回复: 9

[电源产品] 音视频8898测试关于9.1.1.1危险带电零部件的确认

[复制链接]
发表于 2015-1-14 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
想请问大家,GB8898的 a b c d 怎么理解和测量。尤其是a和b有什么区别呢?谢谢了!
发表于 2015-1-15 10:37 | 显示全部楼层
先收藏,搞明白再回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-15 13:55 | 显示全部楼层
a,首先确认开路电压是否大于 AC35V or  DC60V,如超过测试a~d.
5 e; J2 k- b. f6 }" a6 T
) C( j+ g- p5 e1 D8 ^% |; }b.如超过,测试点L or N / + or – or case or 地PIN的U1,U26 y  M+ \1 z  F9 T
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-15 18:13 | 显示全部楼层
JIAJIACHEN 发表于 2015-1-15 13:55 5 L5 O8 e/ m" a# ~* ], g- L2 H
a,首先确认开路电压是否大于 AC35V or  DC60V,如超过测试a~d.  g. n, s4 p& h

8 [! N& s3 G% j9 d, J) y3 r1 [b.如超过,测试点L or N / + or – or case ...
9 h$ n- h9 r* }7 i  ]+ R; U
谢谢,那关于b的U1是怎么测量的呢?
9 B! Z& D( s0 u7 l
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-21 18:03 | 显示全部楼层
我来啦,前天去实验室顺便问了下,回复如下
. j5 i: `/ P, ^4 M6 \, ?: j确定是否为危险带点零部件,首先看a,
6 j3 |1 [$ Y" j6 z3 s/ _7 V7 Xa.就相当于SELV电路的判定,如果是SELV电路,则OK,排除live part如果超出a的限值,则要分别在看b,c,d& \: S5 `; L$ _' {, w4 C3 n* D
b.就是测漏电流,不知道你有没有见过那个测试网络,实际就是一块小电路板,上面按电路摆上那几个电阻电容啥的,按要求连接好线路后测试电阻和电容两端的电压,即分别是U1,U2,具体看标准
! W$ n) v/ S! oc.就是在考量带电量,是否会产生静电,60-15KV之间的电压适应此项,测量用LRC表,Q=CU
( V( I( P( y0 a2 z1 S+ B3 d  Sd.当时解释的不是很清楚,好像是高压下的电击危险(不是能量危险),W=CU2(平方),即电击与电压的关系为平方关系,电压越高影响越大,15KV以上适应此项。说实话这项我也不是很理解~5 z8 R7 F; k- g# Q, k
以上希望有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-24 19:57 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-1-21 18:03
" s, m! o1 M' }* h; y6 J# _# n我来啦,前天去实验室顺便问了下,回复如下
3 t  [+ r% J3 i2 D2 o确定是否为危险带点零部件,首先看a,
* L! k6 b- O. j: J" p$ d: R! U& Ta.就相当于SELV电路的判 ...
/ q9 M# ?) }( Z$ H1 h# f# M" [
谢谢这么详细的回答,学习了。是否和家电的E网络有关呢?关于U2的测试也能用示波器去测量吧。然后用U2除以500欧姆可以得出电流值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-26 00:34 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-1-21 18:03
% O+ J4 D+ d( m% D3 z2 `我来啦,前天去实验室顺便问了下,回复如下
& o3 O! y8 I  s$ b4 {- P8 g2 f9 Q确定是否为危险带点零部件,首先看a,) L5 X, C; l+ I; @, p$ S* r
a.就相当于SELV电路的判 ...
+ L5 \$ T' u2 P
精辟  你这最近太 刻苦了

点评

刻苦个啥呀,闲的无聊打发时间罢了~另外你知道d项怎么理解不?指点一二  详情 回复 发表于 2015-1-26 09:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-26 09:13 | 显示全部楼层
lovening00 发表于 2015-1-26 00:34
  f# Z5 o: d9 W2 p5 q' q精辟  你这最近太 刻苦了
' o! x+ u4 }/ h5 m2 m
刻苦个啥呀,闲的无聊打发时间罢了~另外你知道d项怎么理解不?指点一二
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-26 12:39 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-1-26 09:13
7 S9 }, j+ i0 t7 n0 K: L刻苦个啥呀,闲的无聊打发时间罢了~另外你知道d项怎么理解不?指点一二

4 z. x* P3 v" b$ W+ A  f实话是不知道,没研究过那么深。 对了,今天刚能上网。前两天手机流量也没了,租的房子网有问题。太坎坷了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-1 11:48 | 显示全部楼层
测试网路是用Annex D的那个电路…
. f% P# L' R' [- i那d项的话,个人理解是:超过15KV的直流电压下元件放电的能量超过350mJ,则是危险带电件…