楼主: 万里无云

[综合话题] 电磁炉电源线固定装置问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-12-12 14:25 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
darren123 发表于 2014-12-12 14:20 & I9 @8 \! e* ^# Z0 a! M
市场抽查是工商局???他是什么依据判定的??CCC认证那么多标准都符合了,还过不了工商抽查
; @8 }# @" g( i: @  v
是的,还出了报告寄到公司了,就是第25.19不符合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-12 14:30 | 显示全部楼层
万里无云 发表于 2014-12-12 14:25
( z, W) e! \* h" Y. j是的,还出了报告寄到公司了,就是第25.19不符合。

  [3 P  B6 @: n- {0 h按照7楼的理解,你在截图的地方,外加一个固定盖子,你现在只是卡住电源线而已,向上还算可以拔出来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-15 23:02 | 显示全部楼层
此压盖非彼压盖   
6 c, T0 X4 K: ]+ ]/ o1 p1 b/ Z7 n& {要求:标准说的压盖应为螺纹密封压盖,一般用用灯具较多,可以使用手旋紧或者松开,在X型连接中确实是不能用这种的, 因为你手的可以松开,不可靠了嘛。。。。  0 w4 A3 Z, R9 n% r
实际情况:你的产品实际是采用:模制结构卡死的,能过25.15就完了, 这条不适用啊
& h7 g5 j, K1 K话说电磁炉谁用X型 ,这机构纯属sao整

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
af204 + 4 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 08:16 | 显示全部楼层

评分

参与人数 2安规威望 +1 安规金币 +3 收起 理由
、绅士魅影≯ + 3 有道理就是这么任性
嘻嘻 + 1 威武

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:35 | 显示全部楼层
详见C版的,绝对没错!不需要去攻关,可以直接问标委会的人,让标委会给回复个就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:38 | 显示全部楼层
darren123 发表于 2014-12-12 14:24 " ~& A7 j' @; W9 t1 G. Q+ l
可以理解为楼主那个图 固定那个地方加个小盖子固定,使得打开外盖电源线不易移动????

  X' T' `  N( D2 `0 i% r* t0 u0 A试验只是沿电源线方向施加一个拉力,而且这里本身有外壳固定了,不会出现其他方向的力的作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 20:56 | 显示全部楼层
此glands 指的是电缆接头,一般密封防水防爆用。& K2 o5 m! P2 J/ p
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-3 11:34 | 显示全部楼层
学习了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-3 11:52 | 显示全部楼层
这么深的贴都被翻出来;9 t1 |" ~1 L; ?, E' W; W5 ]
先不说压盖不压盖的问题,光X连接就不是一般电磁会去搞的。/ n" W+ A2 @  i6 [+ _
抽检选的测试机构简直了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-3 18:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 kangnilaien 于 2017-7-3 18:53 编辑
% M7 c5 @' G, b6 l) H; D+ I% N1 t: G/ ], J- f
这个结构和25.19没关系。8 E2 Z/ c$ q% v
倒是25.16,这个线是属于特殊制备的吗?属于的话没问题。不属于的话25.16有问题
* S* f1 M' V9 i; c- `) w% J" @' L

点评

25.19和25.16的前提都是X型连接,问题是楼主的电磁炉明明是Y连接。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-4 11:47