[电磁兼容对策] 壓敏電阻是放在保險絲前面海事後面呢

[复制链接]
发表于 2014-8-5 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
壓敏電阻是放在保險絲前面海事後面呢
1 e2 k$ C7 g, P
发表于 2014-8-5 17:58 | 显示全部楼层
如果放在前面, 你短路压敏电阻会出现啥情况!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-5 17:59 | 显示全部楼层
一般是放在保险丝后, 即受保险丝保护!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-5 18:00 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2014-8-5 17:58 : S% I/ f- E  T2 `+ T
如果放在前面, 你短路压敏电阻会出现啥情况!

% K& j$ k$ H+ \7 k( E1 V為什麼要短路壓敏電阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-5 18:00 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2014-8-5 17:59   V- E$ O" I( L( L
一般是放在保险丝后, 即受保险丝保护!
5 {- Z* h# G) r& D3 v5 A% V
不明白,標準有具體說明嗎

点评

假设你是用于 欧规 IEC 60335-1, 进行 19.11.2 零件短路会不合格, 这是根据 决议 CTL DSH 568  详情 回复 发表于 2014-8-5 19:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-5 19:10 | 显示全部楼层
yuan459003 发表于 2014-8-5 18:00 # z$ J. y% }$ w- g: T
不明白,標準有具體說明嗎
3 Q, \3 Z& [/ Y  ]' |1 Y% h
假设你是用于 欧规 IEC 60335-1, 进行 19.11.2 零件短路会不合格, 这是根据 决议 CTL DSH 568
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-5 19:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 山炮 于 2014-8-5 19:43 编辑
4 s( y, I& K, v3 o3 M8 `# ^! N* N  K3 w* S' ?# p

% n4 w" @3 m# u, [, a# K, k" z" G! A. a; D
经论坛“安规007”对C进行研究的结果表明(http://bbs.angui.org/thread-79446-1-1.html    http://bbs.angui.org/thread-79524-1-1.html):会炸裂,并火星四射,应当还要有热保险。" f- J2 d" J1 o9 B9 y. V. q
就目前的情况来说,不加热保险的话,它周围不应有易于点燃的材料。1 ]- K/ q6 e3 |6 J/ D. ?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
热爱学习 + 10 炮叔威武!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-5 19:59 | 显示全部楼层
不明觉厉,收藏起来再说
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-6 01:15 | 显示全部楼层
如果是 60950-1, 不论是 IEC UL, 请参考
1.5.9.2 Protection of VDRs
For protection against
– temporary overvoltages above the maximum continuous voltage,
– thermal overload due to leakage current within the VDR, and
– burning and bursting of the VDR in the event of a short-circuit fault,
an interrupting means having an adequate breaking capacity shall be connected in series with the VDR. This requirement does not apply to a VDR in a LIMITED CURRENT CIRCUIT.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-8 06:47 | 显示全部楼层
保险丝在前面 压敏在后面