[IEC灯具] 二类灯具定义

[复制链接]
发表于 2014-4-8 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
二类灯具的明确定义? 是否灯具有接地线或是电源驱动器有接地线就不属于二类灯具?请指导
发表于 2014-4-8 22:57 | 显示全部楼层
看看此地线是否是保护地

点评

不管是不是保护地,有接地的肯定就不是二类灯具  详情 回复 发表于 2014-4-9 08:57

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
jsspace + 20 有些道理

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 08:57 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2014-4-8 22:57 # [6 F$ t5 o, O6 m
看看此地线是否是保护地
- x' y/ P" O2 ^  P% m# P5 ?  x
不管是不是保护地,有接地的肯定就不是二类灯具
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 09:25 | 显示全部楼层
在IEC 60598-1 clause  1.2.23的 有詳細說明, 若有接地若是Note 3的情況, 則仍然可視為Class II 燈具

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
jsspace + 20 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 11:00 | 显示全部楼层
1,肯定是没有地线的  r7 A: L3 u. l1 |0 ~0 J
2,高压部分一定需要双层绝缘或者加强绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 11:50 | 显示全部楼层
好象有贴子专门讨论过,仔细找找吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 11:52 | 显示全部楼层
有些功能性接地,灯具还是II类
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 12:11 | 显示全部楼层
纠正我上面的回复
0 Z& G) I9 Q* ?1 M如果接地是为了启动或者是EMC原因,且接地没有连接到可触及金属
) B6 _4 y% h! e. w  n那么此时可以归为二类灯具,具体参考60598.1 第1.2.23章节的note 3
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-10 10:19 | 显示全部楼层
謝謝解惑,長知識,學習了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-25 11:36 | 显示全部楼层
哈哈哈 长点知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-23 19:38 , Processed in 0.087694 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表