发表于 2014-3-4 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 ALCI 于 2014-3-4 14:49 编辑 , W$ ^. m  b. X7 D9 p
" ^( T8 q5 b! I/ h  E/ [2 u
1 UL61058 20.1.5.2章节写到,微动开关的termial and termination之间应满足20.1.2的要求,而contacts之间却没有要求是什么意思,这里说的contact应该就是我们常说的触头之间吧,那前者是什么意思呢.& T* p! Y) F; s% S) p
1 K) [! w3 M& a5 D/ w+ k; c$ ]& S+ y
2 一般认证公司是以什么选项来操作,是clearance还是creepage.会不会只通过耐压或绝缘测试来衡量这个结构,而没有去实际地测量真实的距离有多少.: O/ q- _% T. Q! Z- H
! b3 |: c1 Q, |1 `, a7 A
3 市场上会存在耐压可以过,但实际间隙达不到要求的开关呢?# L1 }) M: J! k
4 是否是完全断开还是微动断开是由谁决定的呢,是由制造商宣称的吗?" m  [( _4 q) f) o1 L. _
# t9 h+ M9 k" E; p' B3 j, A/ v
. I/ J% Y& M# a; w% c
沙发
发表于 2014-3-4 16:30 | 只看该作者
1.termial and termination就是触头跟触头之间$ ~$ C' K. E( \) x% `$ d! M
2.知名认证机构会测的。UL认证是绝续会测的- H- c$ k! S9 L3 K: _
3.市场上肯定有耐压通过,而距离不满足的开关
% Y- Y2 _* B, z  N3 B$ d# w/ V4.这个回答不了

点评

回复有点问题: 1.terminal是端子,termination是终端,需要满足功能绝缘要求 2.这个都会进行测量,如果被市场抽检到结构不合格,机构也有风险 3.有,存在,间隙不好测量时,通过耐压和脉冲压测试 4.contacts是触  详情 回复 发表于 2014-4-14 23:14

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
ALCI + 2 感谢关注

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:47 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2014-3-4 16:30 ; `* @, r% ]6 Y  x( I9 V6 r
1.termial and termination就是触头跟触头之间
" ~, s1 E# d' ~; s9 f" G  t2.知名认证机构会测的。UL认证是绝续会测的
3 l( S5 W% K' t$ W- o3.市场上肯定有 ...

0 ?0 r9 u" b2 q那请问,contacts 又表示什么意思呢/

点评

这个我回答不了  详情 回复 发表于 2014-3-4 17:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-3-4 17:02 | 只看该作者
ALCI 发表于 2014-3-4 16:47 9 j% W+ s4 E8 |2 ~- K) ]. a; h
那请问,contacts 又表示什么意思呢/
! {- D# a8 s# n6 [6 r
这个我回答不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-3-5 08:53 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2014-3-4 17:02
; l9 a$ b- D3 t& u+ ~3 H这个我回答不了

4 \  \2 O+ C5 v5 S! v* h有些开关比如风扇开关有很多个档位按你说的termination是触头,也就是那个公共的端子,contacts就是第一,二,三....档的端子.是不是可以这么理解,
% [8 |' z1 [; k5 u1 n) |6 l. [& H) w0 S" `- P- F
我想我应该去买个好点的手机了,拍照后描述的更清楚点.(这是题外话)
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-3-19 11:25 | 只看该作者
是否是完全断开还是微动断开是由谁决定的呢,是由制造商宣称的吗?
! Y; U6 u$ k& l$ r) P! [( F0 V" Y& I. U! W! V% x4 z8 Q

( W5 A6 B- S, {% J( W应该是你的产品结构决定的,       所以设计时要考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-4-14 23:14 来自手机 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2014-3-4 16:30
3 R/ g  Z# x/ J1.termial and termination就是触头跟触头之间
2 g! g' Q& ?! m& x, t# _1 c; K% |2.知名认证机构会测的。UL认证是绝续会测的
& I- |& c2 G. v" E3.市场上肯定有 ...

9 |9 ]! y* R' r/ N7 m4 u) _回复有点问题:
, i1 E: _$ Z& q9 P( m9 t1.terminal是端子,termination是终端,需要满足功能绝缘要求
' z  N" O' {# `2 U" ^- Y) f, A2.这个都会进行测量,如果被市场抽检到结构不合格,机构也有风险. }: G6 t6 x0 A+ @! ?$ I% B9 a9 P
3.有,存在,间隙不好测量时,通过耐压和脉冲压测试
( e# c: t$ C. I0 D+ [( u2 k  _: i, V( W. P4.contacts是触点,是指触点分断间隙及爬电距离,是否全断开是有开关机构所决定的。

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由