 楼主| 发表于 2013-12-5 12:11 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2013-12-5 11:52 1 l; D! H& C: ]- |' Q& y
1)如果满足加强绝缘的距离,可以,但是这个距离是可靠的,换句话说,线要固定好。9 ~9 L) a. a2 a% \/ y; G
2)如果绝缘衬垫满足 ...
) J2 I1 q! ~* I# R2 ^7 ^* _% S
1)用了基本绝缘的电线,II类灯具的话满足附加绝缘的距离就可以了吧,参考GB7000.1附录M上第3条?
' E& n8 W2 {, S& C6 ~5 P2 e2 b: _看了附录M第四条,又晕了,这个软缆或软线指的是基本绝缘的软线吗?如果是双重绝缘线,即基本绝缘线加个套管呢?还要附加绝缘的爬电距离吗?

点评

纠结个啥啊 如果是基本绝缘的线,加套管可以了  详情 回复 发表于 2013-12-5 13:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-5 13:39 | 显示全部楼层
yza223 发表于 2013-12-5 12:11 0 x* U1 P4 {/ I6 g! b
1)用了基本绝缘的电线,II类灯具的话满足附加绝缘的距离就可以了吧,参考GB7000.1附录M上第3条?( c! \: U! D- a. [6 s+ P
看了附 ...
0 P3 V  c, Q  M) A
纠结个啥啊
9 U5 L3 A0 z) F3 ~# b' \4 q: W如果是基本绝缘的线,加套管可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-5 15:59 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-12-5 13:39
! `4 ^0 |! W' t* [' H. X纠结个啥啊
/ H+ {6 a) Q6 g$ @如果是基本绝缘的线,加套管可以了
, G( ?, ^4 A# z- K* Y
呵呵,您的意思是加个套管就不用考虑爬电距离什么的了,对不?附录M上第3条是个嘛意思嘛?看不懂!多谢大师不厌其烦!呵呵!

点评

简单一点可以这样理解: 单层绝缘线如果碰到可触及金属,就需要在基本绝缘的基础上增加一个附加绝缘。  详情 回复 发表于 2013-12-5 16:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-5 16:27 | 显示全部楼层
yza223 发表于 2013-12-5 15:59
* l0 F3 w3 i. ]+ x呵呵,您的意思是加个套管就不用考虑爬电距离什么的了,对不?附录M上第3条是个嘛意思嘛?看不懂!多谢大 ...
0 D( l& J  d* b8 l
简单一点可以这样理解:9 i- |* T8 N* N% f2 s5 g3 W
单层绝缘线如果碰到可触及金属,就需要在基本绝缘的基础上增加一个附加绝缘。3 L5 `0 z& W4 x6 `: x3 M
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-3 20:52 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-12-5 11:45
. f% u2 ^3 [$ |IEC网站上已经找不到这个决议了,我买了一本IEC60598各个版本的决议大全,我是在这本书上找到的

3 l. y. f' @( w6 Y求购买地址,我也要
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-3 22:19 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-12-5 11:53
2 w7 R3 d+ {6 R+ ~. p; f( E现在能在IEC网站上找到这个决议,我找了好几分钟都没有看到啊
5 `8 e! ]6 ~* h
路径已经改了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 13:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 22:37 | 显示全部楼层
看看是什么决议
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 22:38 | 显示全部楼层
看看是什么决议
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 22:39 | 显示全部楼层
加强绝缘有这个说要过这些测试?
回复 支持 反对

使用道具 举报