广东安规检测
有限公司提供:
ID长就牛b 发表于 2013-10-27 23:48 ( i: R- ]' Y' ^: M9 q
三个插脚     两个插脚

6 M- ?; D0 c5 H3 \: b* x三个插脚的不一定是I类的,也有假接地的,或者是为了防止反接。。。,两个插脚的也不一定是II类的哦!也有暗接地的哦!

点评

正解,给分呀  详情 回复 发表于 2013-10-30 08:52
正解  发表于 2013-10-30 08:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-28 17:30 | 显示全部楼层
sherryxj 发表于 2013-10-28 08:52 8 K% M1 D8 _% D8 b
一类有芥蒂 二类没有

1 N8 [5 q; p" i" o3 \1 f  R8 R芥蒂是什么

点评

是接地啦,打错字了  详情 回复 发表于 2013-10-29 09:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 18:46 | 显示全部楼层
学习一上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 09:46 | 显示全部楼层
tangtaoyuan 发表于 2013-10-28 17:30 : l' \4 z" q) M2 W. l1 o0 V  }
芥蒂是什么

6 d- j! r  U5 p$ B0 k, f是接地啦,打错字了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 10:16 | 显示全部楼层
本质的区别就是I类器具有接地,二类没接地。
8 [2 R& e( a$ |/ I. p至于电气间隙和爬电距离就不好说有什么区别了,要看具体的产品。要说的是I类产品里面可能包含II类结构,但II类产品里不可能有I类结构。

点评

正解  发表于 2013-10-30 08:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 14:22 | 显示全部楼层
I类器具对电击防护靠基本绝缘和接地,而且是通过电源线中的接地导线与大地连接,所以器具电源插头带有接地插脚。II类器具的电击防护不仅依靠基本绝缘,而且提供双重绝缘或加强绝缘等附加安全防护措施,II类器具没有保护接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 08:52 | 显示全部楼层
jojoli 发表于 2013-10-28 15:48 # O1 _; C% A! L( |, h; Q
三个插脚的不一定是I类的,也有假接地的,或者是为了防止反接。。。,两个插脚的也不一定是II类的哦!也有 ...

. }  ?# E8 F7 C6 [4 p/ T9 M正解,给分呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 08:52 | 显示全部楼层
通常可以看电线,如果器具所配的电源线为三芯的通常有接地,如果电线为2芯心不用说肯定没接地。当然我以前也有遇到过II类电器电线用的是三芯线,但三芯线接地线是空着,并没有与器具有任何电器连接。这个时候首先要看产品标贴(铭牌)是否有II类回形标识。如果有你要通过结构检查来看其是否符合要求。在此同时注明英式插头用于II类电器,有些插头接地插针是塑料的。此种接地插头中充许用于II类电器。即通常说的Class2插头

点评

是不是UK插头的都是二类器具?  发表于 2013-10-30 18:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 11:36 | 显示全部楼层
qingjunfa 发表于 2013-10-30 08:52 ' R; O3 j# F# s( {, {/ C
通常可以看电线,如果器具所配的电源线为三芯的通常有接地,如果电线为2芯心不用说肯定没接地。当然我以前也 ...

# {7 v1 m' D0 {  b0 l( c不是的,UK插头I类与II类通常是一样的。只不过II类接地线通常空着不接,及有部分插头为II类电器专用接地插针干脆做成塑料的。而I类器具UK插头接地针是与接地线连接的,并且通常电源线是三芯线的包含接地线,及L极,N极线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 12:59 | 显示全部楼层
最直观的就是看电源线插头,三角的就是I类,两角的就是II类。
; @! }* v% f, X1 T( t! E如果要回归标准的话,那就复杂了。" r3 W$ F' K" [$ z# r
I类和II类电器的区别是两者防电击的方式是不一样的。I类防电击是基本绝缘+接地;II类防电击是双重绝缘或加强绝缘。