[电源产品] 变压器出脚套管一定要有么

[复制链接]
发表于 2013-10-21 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
变压器二次侧线脚为三层绝缘线, 出脚一定要加套管么,为什么呢?谢谢
: s. r' L, k+ a( r$ C4 M1 [. c8 c
发表于 2013-10-21 14:40 | 显示全部楼层
不一定要,除非管脚和管脚的距离太近。因为本来三层绝缘相当于附加绝缘了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-21 15:28 | 显示全部楼层
不要吧,你都用三层绝缘线了,还套套管干嘛呢,多余
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-21 15:51 | 显示全部楼层
如果二次側使用三層絕緣線,即可不用加套管1 c0 T" L$ H3 _+ B0 @" `: d( o
% V0 t' F+ n2 E" ]) n9 X0 Q
但是為什麼看到大部分的飛線都還是加上透明或黑色套管?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-21 17:07 | 显示全部楼层
max.yu 发表于 2013-10-21 15:51
6 a  H% i  G' B如果二次側使用三層絕緣線,即可不用加套管9 |1 D, }- [3 f

4 d+ J9 y' o, u+ p5 ?但是為什麼看到大部分的飛線都還是加上透明或黑色套管?

1 q+ I4 ]% q: k/ c+ g工厂额外保障吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-21 20:18 | 显示全部楼层
有决议,可以不要

点评

能不能给份决议呢  详情 回复 发表于 2013-10-22 09:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-22 09:08 | 显示全部楼层
body6d 发表于 2013-10-21 20:18 6 c0 g/ C6 H$ Y
有决议,可以不要

. G/ L2 S% q# X5 a" C, Q能不能给份决议呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-22 09:35 | 显示全部楼层
不知道这个对你有没有帮助:  G/ y0 x: I$ ~
where two winding wires, or one widing wire and another wire, are in contact inside the wound component , crossing each other at angle between 45deg and 90deg, and subject to winding tension, protection against mechanical stress shall be provided. # I( X5 y# |% c7 o4 a# X
* t0 ~  z; }/ ~7 x; y" l

点评

是这个问题,如果有应力问题存在就得加,没有,就可以不加~!  发表于 2013-10-24 13:59
这个是角度问题,没说到二次侧出线脚套管问题,还是感谢  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-22 10:11 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-10-22 09:35 ) O% B  N5 W3 m( q9 S
不知道这个对你有没有帮助:+ ?! H: K4 M" u4 G# Y$ M% U
where two winding wires, or one widing wire and another wire, are in con ...

4 S. P$ l; z8 G这个是角度问题,没说到二次侧出线脚套管问题,还是感谢

点评

因为有角度,所以需要加套管,没有联系吗  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-22 10:25 | 显示全部楼层
sherryxj 发表于 2013-10-22 10:11
$ p% q* a+ p& _' m  a% m1 d( n这个是角度问题,没说到二次侧出线脚套管问题,还是感谢
, E4 I" R: _& T! p' Y4 T0 `
因为有角度,所以需要加套管,没有联系吗

点评

可能真的是角度問題,跟機械的應力有關,跟絕緣等級沒關  详情 回复 发表于 2013-10-22 11:07
回复 支持 反对

使用道具 举报